Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
mirta
Прошу помощи в следующем вопросе, при проектировании 12-этажного дома с горизонтальной поквартирной разводкой в полу , коллегой предложена вот такая схема ГВС - вода из теплообменника подается по центральному стояку, который находится в общем коридоре, затем в полу каждого этажа расходится по квартирам. На верхнем этаже от главного стояка идут перемычки к стоякам с полотенчиками. В подвале эти стояки объединяются и возвращаются в ТП. Вроде бы как все стройно, но что-то мне говорит, что крайние стояки останутся холодными. Может кто подскажетНажмите для просмотра прикрепленного файла, как просчитать такую схему?
ssn
не. все стояки хотя бы за счет гравитационных сил будут горячими. я думаю, за это не стоит переживать.
другой вопрос в такой схеме, это сколько надо будет конкретному потребителю спускать воды, пока пойдёт горячая из крана...
jiexawcr
согласен с ssn, естественная циркуляция не даст остывать никаким стоякам.
считается это относительно сложно. нужно рассчитывать имнно как систему отопления с естественной циркуляцией. остываением в подающем главном стояке можно принебречь.

другое дело, что тут полотенцесушители стоят на циркуляционном трубопроводе, а в текущих формулировках СП30 это запрещено. (сп30 п10.5 ...полотенцесушители следует подсоединять... водоразборному стояку...")
hcetih
Цитата(jiexawcr @ 1.2.2019, 12:40) *
другое дело, что тут полотенцесушители стоят на циркуляционном трубопроводе, а в текущих формулировках СП30 это запрещено. (сп30 п10.5 ...полотенцесушители следует подсоединять... водоразборному стояку...")

Смотрим там же 5.3.3.4, вполне себе разрешено.

А если есть сомнения будут или не будут греть - поставить балансировочники на эти стояки в подвале.
mirta
Спасибо, всем неравнодушным, есть еще такой вопрос - я так полагаю, что в данном случае циркуляционный расход надо будет считать по теплопотерям и что-то мне подсказывает, он будет большечем 20 %. В гидравлическом расчете подающего стояка нужно учитывать циркуляционный расход?

Цитата(ssn @ 1.2.2019, 15:17) *
не. все стояки хотя бы за счет гравитационных сил будут горячими. я думаю, за это не стоит переживать.
другой вопрос в такой схеме, это сколько надо будет конкретному потребителю спускать воды, пока пойдёт горячая из крана...

здесь я с вами полностью согласна, но как сделать циркуляцию, если по техусловиям счетчик должен стоять на площадке?...
jiexawcr
Цитата(mirta @ 2.2.2019, 19:25) *
здесь я с вами полностью согласна, но как сделать циркуляцию, если по техусловиям счетчик должен стоять на площадке?...

техусловия заказчика или теплоснабжающией?

не так давно была тем аналогичная, про МКД как-то в названии. варианта 2: счетчик на циркуляцию и циркуляционное кольцо недалеко от квартиры. оба так себе решения: в первом может копиться огромная ошибка при даже небольшой погрешности одного из счетчиков, во втором сложности регулировки и доступа, да и проблема решается не полностью (от точки циркуляции до точки водоразбора все равно остывает и будет некое время течь остывшая вода). Во втором так же нужно отвязывать ПС от ГВС, то есть сажать их на отопление или на электричество.
mirta
[quote name='jiexawcr' date='4.2.2019, 14:28' post='1421196']
техусловия заказчика или теплоснабжающией?

техусловия дают монополисты, т.е теплоснабжающие. Мало того у нас (в Казахстане) "умный человек " в СП прописал "Водоразборные стояки и вводы водопровода в квартиры и другие помещения с установкой запорной арматуры, измерительных приборов, регуляторов давления должны устанавливаться в коммуникационных шахтах ил специальных технических шкафах с возможностью свободного доступа к ним в любое время суток только технического персонала,обслуживающего данные системы ".
jiexawcr
так в российском сп30 тоже самое, но без времени. то есть шахта со стояками может быть и в квартире, но конструкция шахты или люки достаточные для доступа персонала, обслуживания. а в следующем абзаце: "Прокладку стояков и разводки следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений...". Может у вас аналогично?