Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Погружной насос для резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
KondratDen
В пожарные резервуары установил погружные насосы марки Wilo TWI . Из экспертизы пришло замечание "На основании паспортных данных, использование погружного насоса марки Wilo TWI возможно для перекачивания воды без длинноволокнистых примесей. Учитывая длительное хранение воды в пожарных резервуарах и застойность воды, присутствие примесей не исключается" Какие же насосы применять для резервуаров, которые перекачивают сточные жидкости?
denver 22
А в вашем городе нет представительства Wilo-Rus? Они легко вам подскажут.
KondratDen
Цитата(denver 22 @ 1.2.2019, 13:51) *
А в вашем городе нет представительства Wilo-Rus? Они легко вам подскажут.

К сожалению нет(
miter
Цитата(denver 22 @ 1.2.2019, 13:51) *
А в вашем городе нет представительства Wilo-Rus? Они легко вам подскажут.

Они подскажут всем независимо от города laugh.gif
KondratDen
И такой еще вопрос оба насоса должны включаться одновременно в 1 и 2 резервуаре, либо вкл. один, а после того как объем кончается, включается насос во втором резервуаре?
Dima_UA
поиск в помощь
KondratDen
Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 14:30) *

не помогло
Dima_UA
blink.gif как не помогло?
два резервуара....два насоса....у вас каждый насос должен тянуть воду с любого резервуара (и 1 первого и с второго)....думайте над обвязкой.
KondratDen
Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 15:40) *
blink.gif как не помогло?
два резервуара....два насоса....у вас каждый насос должен тянуть воду с любого резервуара (и 1 первого и с второго)....думайте над обвязкой.

да насчёт этого понял, спасибо, не понял какие лучше насосы закладывать