Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оповещение об утечках фреона
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SSA
Добрый день, джентльмены.
Подскажите, есть ли у кого опыт организации SMS оповещения об утечке фреона их холодильного контура?
Промышленный холод.
yozik
Вариантов несколько, в зависимости от задачи, выдеоенных средств.

1. Как диагностировать утечку фреона?
а) Датчики ПДК фреона в помещениях?
б) Уровень фреона в ресивере?
в) Ваш вариант....

2. Как отправить СМС?
а) Через СКАДУ.
б) Через сигнализацию (сухой контакт от датчика ПДК)
SSA
1.а) Датчики ПДК в помещении.
2.б) Сухой контакт.
yozik
Цитата(SSA @ 4.2.2019, 9:56) *
1.а) Датчики ПДК в помещении.
2.б) Сухой контакт.

Тогда самый дешевый способ GSM охранная сигнализация ;-)
Сейчас много разных дешевых на 1 вход (охранный шлейф) и СМС отправлять могут.

Остальные способы дороже.
1.СКАДА с возсможностью отправки СМС через GSM модем

2. Какой нипуть ПЛК с встроенным GSM
3. спец модули сбора данных от "известных" производителей автоматики для промхолода.

Выбирать Вам :-)
SSA
Вопрос снялся.
Заказчик - макаронники - захотели только Danfoss.
yozik
Цитата(SSA @ 5.2.2019, 13:11) *
Вопрос снялся.
Заказчик - макаронники - захотели только Danfoss.

п.3 это как раз про него :-) ну очень много денег
SSA
Хотят на уже имеющийся контроллер завести.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.