Подскажите, в чем может быть причина снижения давления ХВС на входе в систему мазутной паровой котельной?

Дано - везде давление по объектам и зданиям в норме. Изменений нет.
На котельной падает давление в системе ХВС.
Следует аварийная остановка котельной.
После этого в течение часа-полутора давление снова вырастает (при том, что никто и ничего не делает и лишнего потребления воды до котельной больше нет). Запускаем котельную и как только выходим на рабочий режим, снова происходит снижение давления по ХВС.

Перебрали кучу вариантов. Подскажите - в чем может быть причина?
tiptop
.
jota
Я не ВКшник, но из общих понятий: Если на других объектах, подключенных к ХВ сетям давление не падает, а в котельной падает по мере выхода на рабочий режим, т.е. максимальный расход, то напрашивается вывод - заужен трубопровод ХВ.
Тогда или перекладывать трубопровод, или ставить насос повышения давления с частотным регулятором и небольшим гидрофором для снятия скачков.
Личное мнение только как информация к размышлению.... smile.gif
Twonk
Цитата(sevro @ 8.2.2019, 19:21) *
Перебрали кучу вариантов. Подскажите - в чем может быть причина?

Соглашусь с предыдущим оратором - на первый взгляд дело в гидравлике, заужена труба в котельную. Выполните гидравлический расчетэтого трубопровода - обеспечивает ли он пропускную способность при требуемом перепаде давления. Сейчас даже гидравлику изучать не нужно - масса он-лайн калькуляторов есть
sevro
Спасибо за ответы всем.
Будем считать и разбираться.
Хотя до этого около десятка лет всё было нормально.
Valiko
А как завязано падение давления ХВС (холодное водоснабжение?) и аварийная остановка котельной? Возможно, включается какой-то насос, подключенный к какому-то общему коллектору?
Карче, - тепловую схему - в студию!
Монтажник-самоучка
Цитата(Valiko @ 12.2.2019, 23:28) *
А как завязано падение давления ХВС (холодное водоснабжение?) и аварийная остановка котельной? Возможно, включается какой-то насос, подключенный к какому-то общему коллектору?
Карче, - тепловую схему - в студию!


После нескольких десятков лет эксплуатации
Трубы пришли в негодность... Возможно забились отложениями где-то под землей в-районе котельной... Диаметры труб???


Цитата(Valiko @ 12.2.2019, 23:28) *
А как завязано падение давления ХВС (холодное водоснабжение?) и аварийная остановка котельной? Возможно, включается какой-то насос, подключенный к какому-то общему коллектору?
Карче, - тепловую схему - в студию!


Возможно в системе установлен датчик, который фиксирует падение давления на В1 и посылает команду на отключение агрегата...


Цитата(Монтажник-самоучка @ 13.2.2019, 0:11) *
После нескольких десятков лет эксплуатации
Трубы пришли в негодность... Возможно забились отложениями где-то под землей в-районе котельной... Диаметры труб???




Возможно в системе установлен датчик, который фиксирует падение давления на В1 и посылает команду на отключение агрегата...
Возможно датчик глючит или вышел из строя???
jota
Фильтр ХВ давно чистили?