Цитата(svoroponov @ 11.2.2019, 9:34)

Регулятор давления установлен правильно, только если обводная задвижка не является пожарной. Если это пожарная задвижка, то выход от неё должен быть врезан за регулятором, иначе при пожаре он может не пропустить необходимое колличество воды.
Как правило инспектора водоканалов не приветствуют установку каких либо приборов регулирующих расход или давление до водяного счётчика, если максимальное давление воды на входе меньше максимального давления для прибора учёта расхода воды .
Но если обводная линия будет после регулятора подключаться, то избыток давления ударит по системе водопровода, где не допускается давление выше 0.45 мПа.
Значит нужно, чтобы регулятор давления пропускал пожарный расход
Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 9:35)

СП 30.13330.2016 п.7.1.7.
прямо не сказано для общих, только для квартирных. там он устанавливается после фильтра, но до "патрубка до счетчика".
без данных сложно судить, но скорее всего при пожаре не стоит расход пускать через регулятор, то есть регулятор должен бы быть не на общей линии, а только на линии со счетчиком. до или после счетчика регулятор ставить может решить давление сети, если его счетчик не выдерживает, то регулятор однозначно до счетчика.
Данных по существующему давлению нет, судя по другим зданиям, оно порядка 80 метров. Счетчик же у нас рассчитан на давление до 1.6мПа обычно, то есть 160 метров.