Здравствуйте, правильно ли расположен регулятор давления на схеме? rolleyes.gif
Или надо перед счетчиком ставить?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


7.1.7 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, отключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора следует предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры.
Афанасьев ромуэн
Ап!
Неужели никто не может поделиться своими соображениями?)
svoroponov
Регулятор давления установлен правильно, только если обводная задвижка не является пожарной. Если это пожарная задвижка, то выход от неё должен быть врезан за регулятором, иначе при пожаре он может не пропустить необходимое колличество воды.
Как правило инспектора водоканалов не приветствуют установку каких либо приборов регулирующих расход или давление до водяного счётчика, если максимальное давление воды на входе меньше максимального давления для прибора учёта расхода воды .
jiexawcr
СП 30.13330.2016 п.7.1.7.
прямо не сказано для общих, только для квартирных. там он устанавливается после фильтра, но до "патрубка до счетчика".
без данных сложно судить, но скорее всего при пожаре не стоит расход пускать через регулятор, то есть регулятор должен бы быть не на общей линии, а только на линии со счетчиком. до или после счетчика регулятор ставить может решить давление сети, если его счетчик не выдерживает, то регулятор однозначно до счетчика.
Афанасьев ромуэн
Цитата(svoroponov @ 11.2.2019, 9:34) *
Регулятор давления установлен правильно, только если обводная задвижка не является пожарной. Если это пожарная задвижка, то выход от неё должен быть врезан за регулятором, иначе при пожаре он может не пропустить необходимое колличество воды.
Как правило инспектора водоканалов не приветствуют установку каких либо приборов регулирующих расход или давление до водяного счётчика, если максимальное давление воды на входе меньше максимального давления для прибора учёта расхода воды .


Но если обводная линия будет после регулятора подключаться, то избыток давления ударит по системе водопровода, где не допускается давление выше 0.45 мПа.
Значит нужно, чтобы регулятор давления пропускал пожарный расход

Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 9:35) *
СП 30.13330.2016 п.7.1.7.
прямо не сказано для общих, только для квартирных. там он устанавливается после фильтра, но до "патрубка до счетчика".
без данных сложно судить, но скорее всего при пожаре не стоит расход пускать через регулятор, то есть регулятор должен бы быть не на общей линии, а только на линии со счетчиком. до или после счетчика регулятор ставить может решить давление сети, если его счетчик не выдерживает, то регулятор однозначно до счетчика.

Данных по существующему давлению нет, судя по другим зданиям, оно порядка 80 метров. Счетчик же у нас рассчитан на давление до 1.6мПа обычно, то есть 160 метров.
jiexawcr
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 11.2.2019, 13:21) *
1. Но если обводная линия будет после регулятора подключаться, то избыток давления ударит по системе водопровода, где не допускается давление выше 0.45 мПа.
Значит нужно, чтобы регулятор давления пропускал пожарный расход


2. Данных по существующему давлению нет, судя по другим зданиям, оно порядка 80 метров. Счетчик же у нас рассчитан на давление до 1.6мПа обычно, то есть 160 метров.

1. не путайте понятия. 0,45 не допускается у приборов, да и допускается поднимать до 0,6 на время тушения.
регулятор давления, это не волшебная палочка, у него есть свое сопротивление. то есть пропустив через него пожарный расход давление может упасть на столько, что его не хватит для тушения. это вопрос не пуско-наладки, а именно проектный.
возможно в процессе подбора получится такая ситуация, что нужно будет 2 регулятора ставить на разные расходы...

2. ну тогда вопрос согласования остается, как правильно подметил svoroponov. с этого стоило бы начать.

Афанасьев ромуэн
Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 14:25) *
возможно в процессе подбора получится такая ситуация, что нужно будет 2 регулятора ставить на разные расходы...

Простите, это как?
Разве нельзя просто взять такой регулятор, который пропустит пожарный расход? У меня пожарный расход 2.5 л/с, бытовой 1 л/с. Разве нельзя взять просто регулятор с расходом в 3.5 л/с в случае пожара?
jiexawcr
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 11.2.2019, 14:35) *
Простите, это как?
Разве нельзя просто взять такой регулятор, который пропустит пожарный расход? У меня пожарный расход 2.5 л/с, бытовой 1 л/с. Разве нельзя взять просто регулятор с расходом в 3.5 л/с в случае пожара?

ну подберите.
клапаны эти не дают конкретный статичный напор на выходе при разных расходах, они дают перепад давлений при перепаде расходов, по типу кривой напор-расхода насоса. может не получится соблюсти все крайние напоры и при 1 л/с и при 3,5 л/с. или регулятор будет такой, что дешевле поставить 2 разных, но с более узким интервалом работы.
Aerl
Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 15:45) *
ну подберите.
клапаны эти не дают конкретный статичный напор на выходе при разных расходах, они дают перепад давлений при перепаде расходов, по типу кривой напор-расхода насоса. может не получится соблюсти все крайние напоры и при 1 л/с и при 3,5 л/с. или регулятор будет такой, что дешевле поставить 2 разных, но с более узким интервалом работы.


Ну как это? чай не просто диафрагма) они держат после себя конкретное давление, подбираются по диапазону расходов, например (не реклама)
https://www.vag-group.com/ru-ru/produkcija/...ushchii-klapan/
автор у вас большой напор на вводе? сколько?
Афанасьев ромуэн
Цитата(Aerl @ 11.2.2019, 16:24) *
Ну как это? чай не просто диафрагма) они держат после себя конкретное давление, подбираются по диапазону расходов, например (не реклама)
https://www.vag-group.com/ru-ru/produkcija/...ushchii-klapan/
автор у вас большой напор на вводе? сколько?

В этом и проблема тоже кроется. Данных не предоставили, но судя по другим данным что то в районе 80 метров может быть. Капремонт существующего здания.
jiexawcr
Цитата(Aerl @ 11.2.2019, 16:24) *
Ну как это? чай не просто диафрагма) они держат после себя конкретное давление, подбираются по диапазону расходов, например (не реклама)
https://www.vag-group.com/ru-ru/produkcija/...ushchii-klapan/
автор у вас большой напор на вводе? сколько?

ну хороший клапан, широкий диапазон. цена? я не нашел, но аналоги на данфосах хунейвилах 200-400тр. при этом возможно целесообразнее 2 клапана по 50тр?
Aerl
Цитата(jiexawcr @ 11.2.2019, 17:35) *
ну хороший клапан, широкий диапазон. цена? я не нашел, но аналоги на данфосах хунейвилах 200-400тр. при этом возможно целесообразнее 2 клапана по 50тр?

Нормальная цена, смотрю в смете по прайсу 55 т.р., такой только "до себя". Вообще лучше запросить ценник у ваг, но он точно не будет стоить 300к это перегиб явно.

Вообще, если там давление реально 80м, то редуктор на общую трубу можно не ставить, у ПК просто поставить диафрагмы. На хозпитье, у точек водоразбора обычные редуктора типа валтековских и тп.
IrinaAnatolievna
В продолжение темы, к последнему посту: возможна установка регулятора типа квартирного (Валтек, например), перед водоразборными точками без установки счетчика? В СП описаны варианты установки регулятора вместе с водосчетчиком. А если счетчик на вводе стоит общий, давление превышает 0.45мпа только на нижних этажах не более 5-10м, можно же поставить на подающих к приборам трубопроводах в1 и т3 вместе с запорной арматурой только регуляторы давления (без счетчика и фильтра)? Не встречала таких узлов. Поделитесь опытом.
Young
Можно. Ставил не единожды.
IrinaAnatolievna
Тогда подскажите: ставим шаровой кран, регулятор, потом снова кран - верно? Или перед регулятором еще фильтр нужен? При этом на вводе стоит фильтр перед счетчиком в водомерном узле.
IrinaAnatolievna
Young, отзовитесь!
Young
Цитата(IrinaAnatolievna @ 16.4.2020, 11:35) *
Тогда подскажите: ставим шаровой кран, регулятор, потом снова кран - верно?

Зачем после РД кран? Не нужно
Цитата(IrinaAnatolievna @ 16.4.2020, 11:35) *
Или перед регулятором еще фильтр нужен? При этом на вводе стоит фильтр перед счетчиком в водомерном узле.

Фильтр по докам на РД, кто-то из производителей рекомендует, кто-то нет. На вводе фильтр для счетчика именно.