Ув.
Wiz, Вы заблуждаетесь!
К сожалению, это вообще очень распространённое заблуждение.
Ответ ББ по этому пункту:
Цитата(Boris_Ka @ 6.10.2015, 16:19)

Пункт 7.11 не предписывает ставить клапаны в составе систем ПДВ. Он говорит только, какие пределы огнестойкости должны быть назначены для клапанов в зависимости от функционала системы.
Для
ast - поскольку эти системы обслуживают
только одно помещение, то там
изначально не нужны были пп-клапаны, так что там нужны только обратные клапаны или соответствующая конструкция вентилятора, как у УКРОВ, например. Ответы ББ по этому поводу:
Цитата(Boris_Ka @ 29.9.2015, 15:06)

Цитата(keaton @ 28.9.2015, 15:32)

2) Для чего нужны противопожарные нормально-закрытые клапаны в вытяжных системах противодымной вентиляции, обслуживающих только одно помещение / 1 коридор; в приточных системах противодымной вентиляции, обслуживающих только одну шахту лифта для пожарных подразделений?
2. В этом случае не нужны. Цитирую п. 3.2 СП 7.13130.2013:
дымоприемное устройство:
"Проем или отверстие в канале системы вытяжной противодымной вентиляции с установленной в них сеткой или решеткой или с установленным в них дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном". Обратите внимание на союз "или".
Цитата(Boris_Ka @ 5.10.2015, 10:41)

Касаемо применения НЗ клапанов, здесь все просто. Клапан нужен только для систем, защищающих более чем одно помещение (в т.ч. коридор). Для включения по схеме "или". Если система обслуживает только одно помещение (коридор), то установка такого клапана не требуется.