Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рассчет гидравлики 9 этажного дома. Расчет напора и расхода на В1.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Монтажник-самоучка
Дано: Многоквартирный жилой дом
9 этажный с 10 подъездами.
Квартир 360 шт
Квартир на площадке 4шт
Квартир в подъезде 36шт
Один подъезд -4 ответвления...Всего 40 Ст на В1.
Приборов 1800 из них1080на ГВС
Приборов в квартире 5шт (Ванна, раковина,толчок, стиралка автомат, мойка кух)
Прибором по таблице
qo tot 0,3л/сек;qo,hr^tot=300 л/час
qo^c =qo^h=0,2л/сек,
qo,hr^c=qo,hr^h=200л/час

Показатели полученные в результате расчета.

расчеты секундные
qtot =13,0515
qc=6,362 л/сек
qh=7,353л/сек

Максимальный часовой расход в доме:
q hr^c=17,85 м3/час
q hr^h= 20,87м3/час

Там на схеме показаны секундные расходы на ХГВС. прошу проверить показатели. По ним подбирал диаметры труб и выполнял гидравлику.


P ст (город)=20 м.в.с.
Н высота= 28м.в.с
Pверхей точке=30м.в.с
P труб= 9,6м.в.с.
Рфитингов=0,5м.в.с.
Pсчетчика=0,5м.в.с.
Напор=0,5+0,5+9,6+30+28-20=48,6м-Насос-В1
Расход=17.85м3/час-В1

Расчет общий занял 15 часов времени полностью вручную. Пользовался только калькулятором... Расчет по СНИП 2.04.01-85...Трубы оцинкованные.
При расчетах учитывая скоростя там нет превышения. Показана магистраль В1 и ответвления. Над фигурой скобкой указаны диаметры, и дюймы. Внизу указаны расстояния между ответвлениями по оси... Там же указаны потери давления.
Из них расчет В1-5 часов
Расчет насоса 30мин.
Нужно проверить показатели секундные...
Правильно ли подобраны... Это показатели на каждом участке магистрали...
Спасибо за внимание...




инж323
Немного перебор. И перебор на комфортности. При расчете на 3.5 чела на квартиру выходит
Расходы(сек, час и сут)
гв-6.648; 18.710;163.8
хвс-5.801;16.058;340.3

Но в расчете дома от 12 этажей с повышенными требованиями по комфортности.

Если на ваши условия, то
и 3 чела на квартиру
гв -5.747; 15.272; 129.6
хвс -3.646; 9.518; 194.4
Тут на форуме есть прога Сорокина, нашего форумчанина SSN, можете взять и скачать в ехселе, на двух вкладках там править тип здания и оснащенность, а на второй вбить колво жителей(если ж\дома конкретно) и поучаете результат через секунду.Но это расче тпо старому СНиПу, а не по новому СП. Но для контрольных цифр удобно пользоваться до сих пор. Дай бог SSNу здоровья(хоть и ругаюсь на него иногда).
Монтажник-самоучка
Цитата(инж323 @ 12.2.2019, 20:37) *
Немного перебор. И перебор на комфортности. При расчете на 3.5 чела на квартиру выходит
Расходы(сек, час и сут)
гв-6.648; 18.710;163.8
хвс-5.801;16.058;340.3

Но в расчете дома от 12 этажей с повышенными требованиями по комфортности.

Если на ваши условия, то
и 3 чела на квартиру
гв -5.747; 15.272; 129.6
хвс -3.646; 9.518; 194.4
Тут на форуме есть прога Сорокина, нашего форумчанина SSN, можете взять и скачать в ехселе, на двух вкладках там править тип здания и оснащенность, а на второй вбить колво жителей(если ж\дома конкретно) и поучаете результат через секунду.Но это расче тпо старому СНиПу, а не по новому СП. Но для контрольных цифр удобно пользоваться до сих пор. Дай бог SSNу здоровья(хоть и ругаюсь на него иногда).

Монтажник-самоучка
Габариты реальные просто нужно было некоторые показатели проверить насколько расчет вручную отличается от расчета при помощи программы... Что скажите по диаметрам труб на магистрали ?
При расчетах округлил и взял (Вероятность вместо 0,0148. Округлил показатели до
0,015 Phr 27и альфа 8,701.
Вероятность Pc 0,010. Phr18 альфа 6,362.
Вероятность Ph 0,020. Phr21,6 альфа 7,287.
Поначалу тоже планировал по 3,5 чел. Но решил 4...




Монтажник-самоучка
Вначале пропустил 1440 чел
В кв 4чел

Вероятность использования:
Phr tot =0,054 Phr97,2 взял97 ;альфа 25,22
Phr c = 0,036 Phr 64,8 взял 65 ;альфа 17,85
Phr h= 0,072 Phr 77,76 взял 78 ; альфа 20,87
Вопрос в какую сторону лучше округлять в меньшую или большую? Если в меньшую, показатели приходится вычислять среднее арифм. По таблице... И поэтому походу показатели чуток завышены. Но нато он и вероятный метод...

Монтажник-самоучка
На схемах там все "сжато" да и чуток "размыто" подбирал диаметры wink.gif ... Там не указан узел на В1 со счетчиком он в принципе стандартный и вопросов по нему нет...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.