Артемий777
Достался старый пионерский лагерь в плачевном состоянии. Сейчас идет реконструкция, строится еще два новых здания, будет база отдыха.
Энергообеспечение просто ужасное мощности не хватает. Сейчас пользуемся генераторами для проведения строительных работ.
В Энерго сказали что увеличить мощность не смогут…
Ищу альтернативу.
Необходимая мощность 200 кВт
Рассматриваю микротурбины, чтобы организовать электроснабжение, отопление, ГВС.
Хочется узнать мнение владельцев микротурбин Капстоне. Кто в реалии использует на небольших объектах? Какие проблемы возникали в процессе эксплуатации?
Banned
Все хорошо, даже отлично. Только цена неподъемная даже для нескольких организаций. Посмотрите на паровые турбины в 200-300 кВт. Капремонт раз в 5 лет и пар нужен до 6 т/ч.
zadvor
Насколько помню, для турбин надо дожимать газ.....
Не проще ли ставить ГПУ, к примеру на мановских движках....
Полную КГУ на 200кВт, сейчас предлагают от 150 тыс.евро...
агрегат-двигатель-генератор от 60 тыс.евро....ну автоматизация от 30 тыс....
можно конечно Китай попробовать, но на свой страх и риск...
straus
Цитата(Артемий777 @ 14.2.2019, 16:15) *
В Энерго сказали что увеличить мощность не смогут…

Изначально неправильный подход. Не надо ничего спрашивать. Подаётся заявка на увеличение мощности, если отказ - пусть дают письменный с указанием причин.
А вы ходите как на поклон к царю.
Аспект
Когенерационная установка на природном газе или биогазе. К примеру, такие http://dieselmash.com.ua/produktsiya/dviga...-ustanovki.html
zadvor
Цитата(Аспект @ 15.2.2019, 22:06) *
Когенерационная установка на природном газе или биогазе. К примеру, такие http://dieselmash.com.ua/produktsiya/dviga...-ustanovki.html

и каков же моторесурс у сих агрегатов?
yozik
Цитата(zadvor @ 15.2.2019, 20:17) *
и каков же моторесурс у сих агрегатов?

Сходил к ним на сайт (а то у Вас УА не любят)

Ресурс до капитального ремонта 80000ч
Полный ресурс 240000ч

В принципе вполне возможно.
Это бывший завод судовых дизелей (на фотках "кондовые железяки", сразу видно "весч")
Микротурбина Capstone C200S ICHP 200кВт
Масса: Grid Connect - 6 000 кг , Dual Mode - 6,700 кг

КГУ на базе газовых двигатель-генераторов ДвГА-315
Масса, сухая 14190 кг
"Когенерационные установки (КГУ) созданы на базе газовых двигатель-генераторов и дизель-генераторов с утилизацией теплоты газо-воздушной смеси после турбокомпрессора, охлаждающей воды, смазочного масла и выпускных газов двигателя."

Думаю у Вас тоже такие выпускают.


zadvor
Да кто же спорит, что при советской власти, то же выпускали "весч"....
однако за последние годы, бардак усугубился....и у нас УА любят, не любят их руководителей....и как Вы себе представляете, поездку туда к примеру в случае рекламаций и т.п.
Не..., если автор хочет рискнуть своими деньгами, кто же против....мож, все будет хорошо....)))
smart-bear
Любой индивидуальный источник электроэнергии (ГПУ, турбины, ветрогенераторы и др.) требует ОЧЕНЬ серьезных затрат на проектирование, закупку, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. Не забудьте затраты на топливо, зарплаты квалифицированному персоналу и расходные материалы (масло, прокладки, запчасти и др.)
Если проблема с электрической мощностью действительно техническая (не вымогательство денег), то вам будет проще и дешевле провести собственную ВЛ напряжением 6 (10) кВ и поставить трансформаторную подстанцию, чем заниматься все этой зелено-голубой альтернативной энергетикой.
zadvor
Действительно, куда проще протянуть свою ВЛ....местные администрации с удовольствием отдают землю под охранную зону.....местное население само берется охранять провода от шаловливых рученок....и конечно газ в разы дороже кВт., ведь слух прошел, что кВт в этом годе измениться на 18%, И МЫ ДАЖЕ ЗНАЕМ В КАКУЮ СТОРОНУ!!!...)))
Другое дело гимор с ГПУ (особенно если газопровод и ГРП свои), этож надо контейнер привезти, бросить на четыре ФБСки или на плиту ж/б прям на землю....трубы кинуть от дармовой утилизации тепла на ГВС и отопление себя любимого, (когда Гкал. за даром отдают), да и кусок кабеля от ГПУ до ВРУ, ессесно дороже километров ВЛ....
yozik
Цитата(zadvor @ 17.2.2019, 17:52) *
у нас УА любят, не любят их руководителей....

Я имел в виду блокировку сайтов УА (как и у нас РФ)
т.к. Аспект на Ваш вопрос не ответил, а на сайте это есть ...
вот и подумал, о блокировке...
Цитата(zadvor @ 17.2.2019, 17:52) *
и как Вы себе представляете, поездку туда к примеру в случае рекламаций и т.п.

А я их и не рекламировал см выше.



Цитата(zadvor @ 18.2.2019, 14:19) *
Другое дело гимор с ГПУ

А если пойти дальше и сравнить "непонятную" турбину и
ДВС понятный "любому колхознику" то и выбора особого не останется :-)
smart-bear
Цитата(zadvor @ 18.2.2019, 15:19) *
Действительно, куда проще протянуть свою ВЛ....местные администрации с удовольствием отдают землю под охранную зону.....местное население само берется охранять провода от шаловливых рученок....и конечно газ в разы дороже кВт., ведь слух прошел, что кВт в этом годе измениться на 18%, И МЫ ДАЖЕ ЗНАЕМ В КАКУЮ СТОРОНУ!!!...)))
Другое дело гимор с ГПУ (особенно если газопровод и ГРП свои), этож надо контейнер привезти, бросить на четыре ФБСки или на плиту ж/б прям на землю....трубы кинуть от дармовой утилизации тепла на ГВС и отопление себя любимого, (когда Гкал. за даром отдают), да и кусок кабеля от ГПУ до ВРУ, ессесно дороже километров ВЛ....

1. Территория лагеря уже имеет свое электроснабжение. Каким напряжением - нет данных. Если 0,4 кВ от существующей чужой подстанции - проблема решаемая. Можно переложить кабель большим сечением и/или заменить силовой трансформатор на более мощный (провести реконструкцию подстанции).
2. Нет такого действия "выделить землю под охранные зоны". Не понимаете о чем речь - не говорите.
3. "Местное население с шаловливыми ручками" - это местная организованная преступная группа (ОПГ) онанистов?
4. Не понимаете как работает тарифообразование? Все нормативные документы есть в "Консультанте" или "Гаранте". Тарифы пересматривают (обычно повышают) 2 раза в год.
5. Есть хорошая "Песенка о слухах" В.С. Высоцкого (Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам).
6. Гимор (геморрой) - профессиональная болезнь диванных войск.
7. Бросить контейнер и кинуть трубы - можно. Но если установить и смонтировать по проекту, то результат будет лучше. Особенно если газопровод делать не резиновым шлангом.
8. Дармовая утилизация - это выкопать ямку, сделать дела, закопать.
9. Утилизация тепла только через отопление и ГВС невозможна. Про суточные графики потребления что-нибудь слышали?
10. Гигакалории тепловой энергии образуются при сжигании природного газа, который оплачивается в полном объеме потребитель. За даром никто никому ничего не дает.
11. Меньше смотрите "НТВ" и слушайте радио "Эхо Москвы". Читайте профессиональную литературу.
Аспект
Цитата(yozik @ 18.2.2019, 22:36) *
Я имел в виду блокировку сайтов УА (как и у нас РФ)
т.к. Аспект на Ваш вопрос не ответил, а на сайте это есть ...
вот и подумал, о блокировке...


Блокировки научились обходить. Без этого не жизнь.

Такую когенерационную установку видел в работе на большом тепличном хозяйстве под Киевом. Не работающую пока видел мощностью в 12 МВт, которую установили на случай полного обесточения химического производства с целью безаварийной остановки. Конечно, дешевле и проще воздушная линия и КТП, но какая длина и какое напряжение ВЛ надо для дополнительной нагрузки в 200 кВт?
Надо считать варианты.
zadvor
Цитата(smart-bear @ 19.2.2019, 10:10) *
...... Меньше смотрите "НТВ" и слушайте радио "Эхо Москвы". Читайте профессиональную литературу.

Вражеские радиостанции не слушаем....)))

тонкий "деревенский" юмор и сарказм, не был понят - печально....
сентенции про ОЧЕНЬ серьезные затраты, в купе с "проще и дешевле собственную ВЛ" - чувствуется реклама работников ресурсоснабжающих организаций, в попытке защитить свою маржу от монопольного положения.....тоже имеет право на жизнь....

Автору успехов в выборе оптимального решения.....минимум три варианта коллективный разум форума озвучил....совет не вестись на рекламу манагеров по продажам турбин/ГПУ/ДГУ/собственных ВЛ....ищите правильных интеграторов такого оборудования....
Артемий777
Цитата(zadvor @ 15.2.2019, 17:15) *
Насколько помню, для турбин надо дожимать газ.....
Не проще ли ставить ГПУ, к примеру на мановских движках....
Полную КГУ на 200кВт, сейчас предлагают от 150 тыс.евро...
агрегат-двигатель-генератор от 60 тыс.евро....ну автоматизация от 30 тыс....
можно конечно Китай попробовать, но на свой страх и риск...

Тут вот какое дело. В мертвый сезон (осень весна) вероятно будет плавающая нагрузка, а то и простой. (грубо говоря в случае если вдруг гостей совсем нет и надо питать только домик охраны и т.п.). по ГПУ есть вопросы с плавающими нагрузками.. Да и с компактностью и уровнем шума как я понимаю не очень..
Про «дожимание газа» не слышал. А откуда информация?


Цитата(straus @ 15.2.2019, 17:30) *
Изначально неправильный подход. Не надо ничего спрашивать. Подаётся заявка на увеличение мощности, если отказ - пусть дают письменный с указанием причин.
А вы ходите как на поклон к царю.

Не смогут это конечно в кавычках. Смогут но такая сумма получается что ухх, это собственно и привело к решению организовать собственное. Да и на выходе вроде как кВт станет существенно дешевле.

Цитата(Аспект @ 15.2.2019, 21:06) *
Когенерационная установка на природном газе или биогазе. К примеру, такие http://dieselmash.com.ua/produktsiya/dviga...-ustanovki.html

Посмотрел, в целом интересный агрегат. Установка планируется на цокольный этаж тех.помещения, бесшумность и компактность важны... Также выше писал про плавающие нагрузки. Не знаете, они нормально с ними справляются? Что по шуму?
zadvor
Цитата(Артемий777 @ 7.3.2019, 11:56) *
Тут вот какое дело. В мертвый сезон (осень весна) вероятно будет плавающая нагрузка, а то и простой. (грубо говоря в случае если вдруг гостей совсем нет и надо питать только домик охраны и т.п.). по ГПУ есть вопросы с плавающими нагрузками.. Да и с компактностью и уровнем шума как я понимаю не очень..
Про «дожимание газа» не слышал. А откуда информация?

Проблемы с плавающими нагрузками решаются правильным выбором единичной мощности ГПУ и параллельной работой с сетью....Конечно нагружать ГПУ меньше 50% - бестолковое сжигание газа и уменьшение моторесурса...
Про "дожимание".....так везде пишут в проспектах, давление газа от 5 бар....если пишут меньше, значит газовый компрессор на борту....и денег его ремонт стоит не малых, не говоря уже про капремонт самой турбины....
Но повторюсь, риск дело благородное....
Capstone
Цитата(Banned @ 15.2.2019, 16:23) *
Все хорошо, даже отлично. Только цена неподъемная даже для нескольких организаций. Посмотрите на паровые турбины в 200-300 кВт. Капремонт раз в 5 лет и пар нужен до 6 т/ч.

Покупайте в лизинг. Выгода и по НДС и по налогу на прибыль. Кроме того есть возможность финансирования по энергосервисному контракту. Схема сложнее, но рабочая.
Много ли паровых турбин установлено мощностью 200 кВт ? Можете примеры назвать?
Capstone
Цитата(zadvor @ 15.2.2019, 17:15) *
Насколько помню, для турбин надо дожимать газ.....
Не проще ли ставить ГПУ, к примеру на мановских движках....
Полную КГУ на 200кВт, сейчас предлагают от 150 тыс.евро...
агрегат-двигатель-генератор от 60 тыс.евро....ну автоматизация от 30 тыс....
можно конечно Китай попробовать, но на свой страх и риск...



Цитата(Артемий777 @ 7.3.2019, 10:56) *
Тут вот какое дело. В мертвый сезон (осень весна) вероятно будет плавающая нагрузка, а то и простой. (грубо говоря в случае если вдруг гостей совсем нет и надо питать только домик охраны и т.п.). по ГПУ есть вопросы с плавающими нагрузками.. Да и с компактностью и уровнем шума как я понимаю не очень..
Про «дожимание газа» не слышал. А откуда информация?


Микротурбине нужен газ высокого давления, около 0,5 Мпа. Поэтому , если из сети имеем газ среднего или низкого давления, то турбину Capstone необходимо доукомплектовывать дожимным газовым компрессором.
У микротурбины существенно ниже уровень звукового давления, чем у ГПУ. Кроме того, Capstone поставляется уже в корпусе уличного исполнения. Про компактность вообще говорить не приходится – размеры в разы меньше, чем у ГПУ аналогичной мощности.
Сброс/наброс нагрузки у микротурбин Capstone до 100%. Для неравномерного характера электрической нагрузки - микротурбина вообще незаменимое решение.
Capstone
Цитата(Артемий777 @ 14.2.2019, 15:15) *
В Энерго сказали что увеличить мощность не смогут…


Цитата(straus @ 15.2.2019, 17:30) *
Изначально неправильный подход. Не надо ничего спрашивать. Подаётся заявка на увеличение мощности, если отказ - пусть дают письменный с указанием причин.
А вы ходите как на поклон к царю.


При стоимости газа из сети 5,5 рублей за куб. метр стоимость электроэнергии, получаемой от турбины – 2 – 2,5 рублей. Если говорить про когенерацию - есть куда тепло утилизировать (ГВС или, скажем, бассейн) , то реальные затраты на энергоснабжение вообще меньше рубля за 1кВт получаются
Capstone

Цитата(Аспект @ 15.2.2019, 21:06) *
Когенерационная установка на природном газе или биогазе. К примеру, такие



http://dieselmash.com.ua/produktsiya/dviga...-ustanovki.html



Цитата(Артемий777 @ 7.3.2019, 10:56) *
Посмотрел, в целом интересный агрегат. Установка планируется на цокольный этаж тех.помещения, бесшумность и компактность важны... Также выше писал про плавающие нагрузки. Не знаете, они нормально с ними справляются? Что по шуму?


Уровень шума (звукового давления)– 60 Дб на 10 метрах. То есть это уровень громкого разговора людей. Размер установки на 65 кВт - ширина 0,76 м, высота 1.91 м, глубина 1.95 м. С плавающими нагрузками микротурбина справляется на отлично. Принцип генерации принципиально другой.
Ashihara
Цитата(Capstone @ 15.3.2019, 19:04) *
Принцип генерации принципиально другой.


Прямое преобразование антиматерии в электричество?

Вы бы поосторожнее с лозунгами на техническом форуме. Всё там такой же принцип, как и в средние века - турбина трёт котов о генератор, генератор генерирует котовое электричество.
jiexawcr
Цитата(Capstone @ 15.3.2019, 19:04) *
Уровень шума (звукового давления)– 60 Дб на 10 метрах. То есть это уровень громкого разговора людей. Размер установки на 65 кВт - ширина 0,76 м, высота 1.91 м, глубина 1.95 м. С плавающими нагрузками микротурбина справляется на отлично. Принцип генерации принципиально другой.

мне больше нравится сравнение с работающим пылесосом, такой же шум в децибелах...
то есть на 10м звук уже примерно равен шуму среднего пылесоса у уха.