Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарные резервуары
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Kobets
Добрый день! Подскажите пожалуйста: на внутреннее пожаротушение расход -2,5л/с в 1 струю. На наружное -15л/с. Подключение от сети не дают. Можно ли весь объем объединить в 2 резервуара по 100м3, или надо брать 2 по 80м3 на наружное пожаротушение и 2 по 15м3 на внутреннее. Для внутреннего пожаротушения будет НС. Спасибо большое!
BTS
См. СП8.13130.2009 раздел 9
otdel.ito
Цитата(Kobets @ 20.2.2019, 13:41) *
в 2 резервуара по 100м3,


и еще в проект салфеток и тряпок заложить... чтобы потом отжать воду во всасывающий патрубок насосной установки... blink.gif

учитывайте высоту слоя воды над раздаточным патрубком резервуара...чтобы воздух насос не хватанул...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.