Возник вопрос по тепловой изоляции труб и оборудования в помещении теплового пункта.
В соответствии с СП 41-101-95
Цитата
4.66 Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие. В качестве унифицированных могут применяться теплоизоляционные конструкции по "Типовым проектным решениям по применению теплоизоляционных конструкций для трубопроводов и оборудования тепловых электростанций" (прил.14).
С этим понятно. Но в соответствии с СП 61.13330.2012
Цитата
4.4 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
теплоизоляционный слой;
покровный слой;
элементы крепления.
теплоизоляционный слой;
покровный слой;
элементы крепления.
Каким образом выполнить покровный слой труб и оборудования в ИТП, чтобы при этом конструкция тепловой изоляции оставалась негорючей? Есть в СП 61.13330.2012 такой пункт
Цитата
5.15 Покровный слой допускается не предусматривать в теплоизоляционных конструкциях на основе изделий из волокнистых материалов с покрытием (кэшированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи), вспененного синтетического каучука и вспененного полиэтилена для изолируемых объектов, расположенных в помещениях, тоннелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной прокладке трубопроводов
Но мне не известен материал ТИ с покрытием и группой горючести НГ, они все идут от Г1. Оборачивать все оцинковкой в качестве покровного слоя - вообще не вариант, этого делать никто не станет. Кто как выходит из положения? Сам видел неоднократно ИТП покрытые матами, кашированными алюминиевой фольгой. Но насколько это правомерно?
Спасибо