mib_z
Добрый день. Поделитесь опытом у кого какие газоочистительные установки используются для очистки воздуха, выбрасываемого с закрытых аэротенков?
327
Добрый день.
ПЛАЗКАТ - плазмокаталитические установки. Недостатки: приличные массогабаритные показатели и энергетические. Достоинства:хорошо "чистят", обслуживание, малое аэродин. сопротивление.
ТИОН - комбинированные установки. Недостатки: обслуживание (замена картриджей), аэродин. сопротивление 950Па. Достоинства: хорошо "чистят", малое эн. потребление, небольшие габариты.
Про ценники промолчу. Всё, что касается очистки выбросов дорогое.
С этими сталкивался на КОС как раз с закрытыми аэротэнками.
327
Только обратил внимание на "ЛОС".
Я написал про ОС на 30000кубов/сут.
mib_z
У нас 1500 м3/сут. Спасибо за информацию.