Здравствуйте!
Ситуация.
Есть лестничная клетка Н2, соединяющая с 1-го по 5-й этажи здания. Выход из неё на 1-ом этаже – через Вестибюль на улицу (не непосредственно!). Вестибюль отделён от коридоров 1-го этажа перегородками. Никакого тамбур-шлюза при выходе из лестничной клетки на 1-ом этаже не предусмотрено.
1) СП 1.13130.2009, п.4.4.6 гласит:
«4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности.»
2) Имеется том «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в котором слово в слово переписан этот пункт.
На другой чаше весов пункт 7.14 н) СП 7.13130.2013:
«Подачу наружного воздуха при пожаре предусматривать:
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения»
СП7 с Методикой расчёта ВНИИПО чётко прописывает наличие тамбур-шлюза с подпором.
СП1 и «Мероприятия по ПБ» требуют лишь отделение коридоров 1-го этажа от вестибюля.
Вопрос.
Необходим ли тамбур с подпором воздуха перед выходом из Лестничной клетки в Вестибюль?
Спасибо!