Добрый день. Есть принципиальная схема многоэтажного жилого дома АПТ. Двухзонная. Есть ещё на -1 и -2 этаже склады и на 1 первом этаже офисы/магазины. Склады и офисы по изначальной схеме записывались от отдельных насосных групп. (Те что слева и справа на схеме). Есть умысел объединить склады и офисы по АПТ на одни насосы. Разрешена ли такая будет схема? Во вложении сущ. схема.
jiexawcr
вы к подводящим трубопроводам второй зоны подключили оросители нижней, а это разрешено же только для пожарных кранов по СП5.13130.2009 п.5.7.7. да и с адресацией пожара будут проблемы.
надобность пропускать через УУ расход на верхнюю зону сомнительна, без узлов управления можно это сделать, но отдельными транзитами до следующей ступени/зоны. возможно допустимо на них повесить пожарные краны, хотя в этом возможно нет никакой выгоды.

патрубки для пожарной техники предполагаю должны быть выведены отдельно для каждой зоны по СП 253 п.14.33.

объединение вроде не запрещено. например если городские насосы дают необходимое давление всем потребителям, то в зданиях можно обойтись же без насосных вовсе.
но нужно продумать алгоритмы управления, что бы насосы запускались и подавались сигналы со строгой адресацией. что бы, например, пожар в кладовых не включал АУПС встройки и наоборот.