Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: датчики в исполнении Ex
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vovganmgk
собственно вопрос, куда обратиться требуется
требуется

1) канальный датчик температуры Pt1000 ( с этим проблем нет куча производителей итд)
2) термостат от замерзания водяного калорифера? бывают ли такие в природе? куда копать? (за вменяемые деньги)
3) прессостат, (контроль загрязнения фильтра), тоже бывают ли в природе? куда копать? (за вменяемые деньги)


спасибо всем заранее
vadimk
В году так 2012
2. Перечень приборов автоматики, входящих в комплект поставки
2.1. Дифференциальный датчик давления (диапазон измерения 25-1600Па, мах. 4МПа), выходной сигнал 4-20мА, под бронированный кабель, с комплектом монтажных изделий, исполнение Exd, функциональное назначение: контроль запыленности фильтра типа G4
ЭЛЕМЕР-АИР-30/S1/CD1/Exd/С04/t2570/01V/C5РФ/42/P1/LN/KБ13/ -ГП

2.5. Термопреобразователь сопротивления РТ1000, под бронированный кабель, исполнение Exd, в комплекте с гильзой защитной для установки погружного датчика температуры. Функциональное назначение: измерение температуры обратной воды, защита от замораживания по воде.
ЭЛЕМЕР-ТС 1187/2/РТ1000/-50…+200/80/8/В/№1/К13/ГП; ЭЛЕМЕР-ГЗ-015/8/80-П, кронштейн для монтажа на трубу 50 мм КР 3
yozik
термостат в исполнении Ex
Fanat
Цитата(vovganmgk @ 1.3.2019, 11:49) *
собственно вопрос, куда обратиться требуется
требуется

1) канальный датчик температуры Pt1000 ( с этим проблем нет куча производителей итд)
2) термостат от замерзания водяного калорифера? бывают ли такие в природе? куда копать? (за вменяемые деньги)
3) прессостат, (контроль загрязнения фильтра), тоже бывают ли в природе? куда копать? (за вменяемые деньги)


спасибо всем заранее


Ко мне обратиться - все есть, как в Греции.
Lex
Цитата(vovganmgk @ 1.3.2019, 15:49) *
собственно вопрос, куда обратиться требуется
требуется
1) канальный датчик температуры Pt1000 ( с этим проблем нет куча производителей итд)
2) термостат от замерзания водяного калорифера? бывают ли такие в природе? куда копать? (за вменяемые деньги)
3) прессостат, (контроль загрязнения фильтра), тоже бывают ли в природе? куда копать? (за вменяемые деньги)
спасибо всем заранее

1) поставить обычный датчик и барьер искрозащиты на измерительную цепь.
2) поставить обычный термостат и барьер искрозащиты на измерительную цепь.
3) ЭЛЕМЕР-АИР-30М/Ехd/-/CD1/ дальше см. их полное обозначение

P.S. Ну и так, чисто интересно... Похоже на комплект для приточки... у Вас наружный воздух с взрывоопасными смесями? ph34r.gif
Откуда в наружном воздухе такие концентрации?
Или кто-то перебдел? В плане назначения необходимости взрывозащиты.
yozik
Цитата(Lex @ 2.3.2019, 11:54) *
P.S. Ну и так, чисто интересно... Похоже на комплект для приточки... у Вас наружный воздух с взрывоопасными смесями? ph34r.gif

Насколько я помню нормативную документацию....
Системы вентиляции обслуживающие зоны Ех сами должны быть Ех
Точные пункты искать лень...
Цитата(Lex @ 2.3.2019, 11:54) *
Откуда в наружном воздухе такие концентрации?

Уууууу....
Приточка остановленна....."обратная тяга".....
вот вам и нужные концентрации в приточке...

Fanat
Цитата(Fanat @ 1.3.2019, 17:13) *
Ко мне обратиться - все есть, как в Греции.

Обманул - не увидел слово ЕХ. Хотя, опять же из собственного опыта можно выкрутиться следующим образом.
1. Датчик должен быть изолирован и в железе - хороши подходят с комплектным кабелем с нужной длиной.
2. Барьеры в щите.
А так - вы потратите кучу бабла - смотрите Метран - мы у них брали пару раз на свои объекты.
Термостатов со взрывозащитой не видел в своей жизни.
wild
Датчики давления EX c температурным диапазоном до -60С
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
буклет
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vovganmgk
Цитата(wild @ 4.3.2019, 17:02) *
Датчики давления EX c температурным диапазоном до -60С
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
буклет
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


на фильтр ставиьт такие датчики верх кощунства и не практичности имхо
Lenprom
Да не надо здесь никаких специальных датчиков.
Если щит автоматики стоит в искроопасной зоне, то они все равно не помогут.
А если щит автоматики вынесен в искробезопасную зону, то подключаете обычные датчики через барьеры искробезопасности (установленные в шкафу автоматики) и этого достаточно.
Про барьеры и искрозащиту можно прочитать здесь http://lpadevice.ru/documentation/articles/
Сами барьеры можно купить там же http://lpadevice.ru/products/
Удачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.