Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запуск ЦТП в эксплуатацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
Vladimir_ing
Добрый день!
3-й день на новом месте работы.
Исходные данные:
1. ЦТП с очень большим износом по всему оборудованию. Теплообменники кожухотрубные заглушено, примерно, процентов 20 трубок, гребенки сгнили и т.п.
2. Есть новый смонтированный ЦТП. Документация отсутствует, как класс. Есть:
а) пара писем в МОЭК с просьбой выдать ТУ на реконструкцию ЦТП и от МОЭКа о согласии с переносом ЦТП в новое здание
б) ТЗ на разработку проектной документации (проектант давно закрылся)
в) Схема ЦТП
Задача:
Запуск в эксплуатацию нового (уже смонтированного) ЦТП.

Поскольку, с вопросами запуска в эксплуатацию новых ЦТП я еще не сталкивался, прошу дать более-менее подробную инструкцию по моим действиям для решения поставленной задачи.
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир
инж323
Ищите:
- Полный комплект исполниловки подписанный тн МОЭКа
- Проект реконструкции согласованный в МОЭКе с штампом и № согласования.
- Акт допуска в эксплуатацию от РТН(хотя бы временный) по теплу на ЦТП.
- ТОже по электре от РТН на оборудование электро в ЦТП, тоже хотя бы временный.
- Справка о выполнении ТУ подписанная Чазовым О.
- Акт ввода в эксплуатацию подписанный в т.ч. и представителями МОЭКа( тн и Чазов)
- Свой пакет документов о собственнике( устав, директор, служба эксплуатации с допусками и журналом о инструктаже пройденном и действующим на сейчас)
- Тоже все по выше пунктам про теплосеть ввода(или она вписана в упомянутые документы д.б.) и + с штампами геотреста.
- Наряд на включение или записка о включении абонента
- т.н. Акт готовности ЦТП абонента(развернутый) подписанный руководами района МОЭКа , и тн МОЭКа и Чазовым.
Вобщем это килограмм 10 документации.
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 4.3.2019, 16:19) *

Если предположить, что ничего этого нет. Акта ввода в эксплуатацию, точно, нет, т.к. в эксплуатацию его не вводили.
Возможно ли это все реанимировать?
Заранее благодарен.
С уважением.
инж323
Возможно. Но разная степень владения темой сильно влияют на сроки и стоимости проведения мероприятий. И все равно всплывет- отчего нет старых оформлявшихся документов и с всеми аспектами(даже если часть вы обнаружите где то у себя в закромах на полочке)
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 4.3.2019, 17:31) *
Возможно. Но разная степень владения темой сильно влияют на сроки и стоимости проведения мероприятий. И все равно всплывет- отчего нет старых оформлявшихся документов и с всеми аспектами(даже если часть вы обнаружите где то у себя в закромах на полочке)


Можете подсказать сроки хранения проектной документации у исполнителя?
Заранее благодарен.
С уважением
инж323
кто как, обычно хранят не менее 3-х лет. Могут и больше. Но и обязывающих хранить норм чего то не вспомню. Просто так исполниловка ж не пропадает, и безхозяйственность тут самое редкое из причин. Скорее всего некий конфликт и неоплаты с взаимными упреками в нелояльности друг к другу и мутная водица проблем откатов и подмазок.
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 4.3.2019, 19:00) *
кто как, обычно хранят не менее 3-х лет. Могут и больше. Но и обязывающих хранить норм чего то не вспомню. Просто так исполниловка ж не пропадает, и безхозяйственность тут самое редкое из причин. Скорее всего некий конфликт и неоплаты с взаимными упреками в нелояльности друг к другу и мутная водица проблем откатов и подмазок.


Спасибо огромное за консультацию.
Теперь, предположим худший вариант. Из документации тот минимум, который я указал выше.
Если не сложно, можете по шагам расписать дальнейшие действия по реанимации проекта и ввода ЦТП в эксплуатацию.
Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир.
инж323
это многотомное издание получится, а в таких случаях обычно и не расписывают детально все шаги ибо многое не только в бумаге изображать, а и железо переделывать или доделывать(отчего бумаг то нет? их не подписали и никто ничего не принял или там так сделано, что и не примут никогда?), потому.. увы.
зы. вас похоже взяли с учетом что вот вам контрольная работа на испытательный срок.
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 6.3.2019, 16:56) *
это многотомное издание получится, а в таких случаях обычно и не расписывают детально все шаги ибо многое не только в бумаге изображать, а и железо переделывать или доделывать(отчего бумаг то нет? их не подписали и никто ничего не принял или там так сделано, что и не примут никогда?), потому.. увы.
зы. вас похоже взяли с учетом что вот вам контрольная работа на испытательный срок.

Спасибо и на этом.
Есть еще один вопрос. Номер ТУ на перенос ЦТП есть. Выданы они были в 2006 году. Вроде как, срок действия этих ТУ 3 года. Но, вот, читаю интересный момент:
Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83
(ред. от 05.07.2018)
срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Т.е. получается, что ТУ действуют более трех лет. Ибо установлен их минимальный срок действия.
Можете пояснить?
Заранее благодарен.
С уважением
инж323
так и Насчет ТУ уже давно действуют ПП РФ 307, лет 6 уже как- только сидя читайте, а то увидите сколь за подключение платить и поплохеет. Навскидку от 6 лямов за каждую гигу и договор подписать на прокладку ввода и прочего и увидеть условия подключения, которые уже могут быть совсем другие и ваш новый ЦТП им может весьма не соответствовать.
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 7.3.2019, 15:48) *
так и Насчет ТУ уже давно действуют ПП РФ 307, лет 6 уже как- только сидя читайте, а то увидите сколь за подключение платить и поплохеет. Навскидку от 6 лямов за каждую гигу и договор подписать на прокладку ввода и прочего и увидеть условия подключения, которые уже могут быть совсем другие и ваш новый ЦТП им может весьма не соответствовать.


Спасибо за ссылку.
Не совсем понятно, будут ли пересчитывать нагрузки заново (для подключения), если они сохраняются без изменений.
Заранее благодарен.
С уважением
инж323
так за подключение платить по любому, даже если циферки прежними останутся. Это не считая работ требуемых по "железу" абоненту, в случае какого то несоответствия нынешним требованиям.
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 13.3.2019, 17:41) *
так за подключение платить по любому, даже если циферки прежними останутся. Это не считая работ требуемых по "железу" абоненту, в случае какого то несоответствия нынешним требованиям.

А если ввод на нашем балансе?
инж323
Цитата(Vladimir_ing @ 13.3.2019, 18:15) *
А если ввод на нашем балансе?

даже не сомневаюсь, что он у вас и останется. Только вот формулу расчета стоимости подключения вы не посмотрели таки похоже?
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 13.3.2019, 18:23) *
даже не сомневаюсь, что он у вас и останется. Только вот формулу расчета стоимости подключения вы не посмотрели таки похоже?

Сильно извиняюсь. А формула эта в ПП 307 должна быть? Там про подключение ни слова. Или я плохо смотрел. Огромная просьба, подскажите, где смотреть.
Калькулятор на сайте МОЭКа видел. Цифра, конечно, впечатляет. Но вот вопрос, будет ли являться перенос ввода, находящимся на нашем балансе, новым подключением?
Заранее благодарен.
С уважением
инж323
А ну да, 307 то уже не работает- смотрите ПП РФ 83 от 13.02.2006 г. в совокупности с ПП РФ 787 от 05.07.2018, а тарифы конец-ноября-начало декабря 2018

Так вы зайдите к ЦТП МОЭК на сайт, у них там вроде все прописано и попунктно и с ссылками на нормативы.раньше точно было, сейчас по идее тоже.

https://ctp-moek.ru/upload/iblock/8cf/129-%...012.11.2018.pdf
Vladimir_ing
Цитата(инж323 @ 14.3.2019, 10:18) *
А ну да, 307 то уже не работает- смотрите ПП РФ 83 от 13.02.2006 г. в совокупности с ПП РФ 787 от 05.07.2018, а тарифы конец-ноября-начало декабря 2018

Так вы зайдите к ЦТП МОЭК на сайт, у них там вроде все прописано и попунктно и с ссылками на нормативы.раньше точно было, сейчас по идее тоже.

https://ctp-moek.ru/upload/iblock/8cf/129-%...012.11.2018.pdf


Спасибо огромное, посмотрел. Вопрос в силе: считать ли перенос ввода, находящегося на нашем балансе, при сохранении существующих нагрузок новым подключением? Там про это ни слова.
Заранее благодарен.
С уважением.
инж323
поробуйте проскочить под реконструкцию без изменения нагрузок, ввод сами переложите или документы все на него и ЦТП найдете. Шанс есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.