a42109
Добрый день, Помогите советом плиз! Есть склад - 350 м2 отапливается центральной системой отопления. В складе есть офисная зона около 50 м2. Температура по складу не равномерная от 19 С в офисной части до 14 С в противоположном конце склада. Температура в радиаторах отопления тоже не постоянна и зависит от времени суток и температуры снаружи. Все это делает условия прибывания не комфортными, то терпимо, то холодно. Какую выбрать систему для того что бы повысить Т на 3-4 С и сгладить температурные колебания? Газа нет, возможно использовать только электрические системы обогрева, но вот что конкретно выбрать не понятно. Может кто даст дельный совет? Высота помещения 4.9 м.

Галиев
Если Вы переехали из злополучного подвала, то можете воспользоваться тепловыми пушками на соляре. Другой вопрос, Вы собираетесь весь склад греть, или только кладовщицу? И какая продукция хранится, если не секрет, конечно?
инж323
поставьте сплиты на тепло и забирая тепло от склада нарблоками сплитов там установленными, получайте это тепло в офисную часть. Но это если склад не сильно завязан на температурный режим хранящихся там матценностей. А летом наоборот сплиты включайте.
CNFHSQ
Мне нравятся инфрокрасные обогреватели. обогревают мгновенно и только необходимую зону.
a42109
всем спасибо. Да переехать пришлось. Дом под капремонт попал. Теперь столько проблем. а сколько КВТ для сплит системы нужно для обогрева на 3-4 С площади около 50 м2? может кто подсказать?
lovial
Цитата(a42109 @ 6.3.2019, 8:48) *
всем спасибо. Да переехать пришлось. Дом под капремонт попал. Теперь столько проблем. а сколько КВТ для сплит системы нужно для обогрева на 3-4 С площади около 50 м2? может кто подсказать?

Сильно зависит от перепада температур в складе и в офисе. В любом случае, единовременная потребляемая кондеем мощность вряд ли превысит 2 кВт. И да, в Вашем случае все-таки лучше инверторный, тогда и потребление пиковое упадет сильно...
инж323
С сплитом тут- сколь тепла забрали из склада, столь в "офис" его получили. А вот сколь перенесли тепла, то разделите на 4 примерно- вот столько потратите на этот перенос. Ну и пропорционально изменятся температуры- условно. на 7 градусов подняли в офисе, то в складе опустится на 1 градус(соотношение площадей такое у вас, если счесть что теплопотери разных частей равномерны).
LordN
а не проще довести до ума то что есть?
наверняка где-то есть ИТП и в нем какие-то проблемы. решить проблемы в ИТП и решить остальные проблемы.
инж323
Цитата(LordN @ 6.3.2019, 17:13) *
а не проще довести до ума то что есть?
наверняка где-то есть ИТП и в нем какие-то проблемы. решить проблемы в ИТП и решить остальные проблемы.

В принципе технически- самое лучшее. НО разнообразие проблем в ИТП может таково, что даже просто взять оттуда недостающие для склада и выгороженного офиса имеющиеся в ИТП запасы можно, но влезть и в ИТП означает взвалить на себя все эти проблемы из за каких то 5-10 квт. Стоимость влезания может значительно превосходить стоимость сплитов на эту же мощность. И только из за этой мутности не стал обращать на это внимание. С сплитом проще- поставил и никому ничего не должен и ничего нигде не менял. А этот 1 градус и не уловит никто, если склад твой, даже хранящийся там товар.
Но ежели в ИТП нет проблем, то просто увеличиваешь мощность отопприборов только в офисе и не напрягаешься , но уже в тепле.
yozik
Цитата(LordN @ 6.3.2019, 16:13) *
а не проще довести до ума то что есть?
наверняка где-то есть ИТП и в нем какие-то проблемы. решить проблемы в ИТП и решить остальные проблемы.

Тоже такие мысли были.
Но скорее всего помещения в аренде и переделку отопления не одобрит собственник...

Так что сплит как "переносчик тепла" очень даже вариант.
По крайней мере выгоднее по электричеству чем нагреватели (за счет охлаждения складской зоны)
LordN
судя по описанию проблемы первая мысль - ИТП с автоматикой, автоматика не настроена, мощность ИТП условно 100кВт, мощность отопления, условно 10кВт. ИТП переразмерен, "по запросу" от условий пытается выдать все свои 100кВт, перегревает обратку и тут же всё отключает...
инж323
Лев, а у меня еще 3-5 вариантов по ИТП , но тоже все дороже с исправлением, чем установка сплитов.
А отчего вы считаете, что ИТП лишь на этот склад? А не ЦТП на несколько подобных и там давно мощность всех потребителей превышает заявленную мощность ЦТП, + бардак в автоматике, + бардак с левыми подключенными потребителями и + нет УУТЭ? Как влетишь на исправление всего этого обозначившись с хотелкой в ТСО, то сплиты вообще покажутся копеешными.
LordN
да, согласен, монополизм и зарегулированность ИТП имеет негативную сторону. в начале прошлого отопительного столкнулся с этим фактом. инспектор требовал никому не нужную фичу по проекту. явный коррупционный след, но раскручивать его кому охота..