Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор Regada
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
olegators68
Наверное многим он знаком https://www.climatik.su/zapornaya-armatura1...html/nid/232163, привезли как бы б/у, но посмотрел он был установлен но ни разу не работал, проверил, установил на подпитку барабана, пашет, сразу не понравилось что с крайних положений "откат" на полоборота дает, но работает, два дня и понеслось, настраиваю, порядок, через пару часов звонок, неделю мучался наконец даю физически закрытие, доходит и сразу идет на открытие, и плевать ему на команды, чудеса, ставлю другую "голову", порядок.
Стенд громко сказано, трехпозиционный тумблер, гоняю, все тоже самое, вот эта сволочь которая медленно умирала;

Фазосдвигающий конденсатор.
До этого устанавливал пару таких "в первой комплектации", из коробки с клапаном вместе, один без проблем, второй шумный аж жуть, отказал через две недели, заедает, вскрытие показало шестерня первой ступени редуктора "яйцом"!!!.
Ладно на китаймопеде звезда ведомая такая оказалась у меня, простительно, но тут братья славяне поднакакали выше крыши, и "коробочка" не рупьдвадцать, а дороже мопеда, электроигрушки делайте, никак не промышленное оборудование.
Vandr
Было такое и не раз. Только у нас в Регадах стояли емкости 0,15 мкф. Меняли их на советские К73-17 0,15 мкф на 630 вольт. Но, думаю, лучше ставить емкости вольт на 1000, не менее.
olegators68
Ну полипропелена К78-2 он от меня не дождется)
Странная емкость, 0,29мкФ, из третьего ряда точности, не далеко по идиотизму от нас они ушли.
tiptop
Цитата(olegators68 @ 11.3.2019, 11:49) *
Странная емкость, 0,29мкФ, из третьего ряда точности, не далеко по идиотизму от нас они ушли.

В рядах E такого вообще нет. dry.gif
olegators68
Ну наверное на войну шел 5,9 приемка, чего падают военлеты, ни одного не наблюдаю на радарах.
Вот так живем
Vandr
А может, разработчик заказал в Китае под свой расчет? Как говорится: любой каприз за ваши деньги и чихать оне хотели на эти ряды Е.
olegators68
Ставил 1мкФ, тут пассатижами не остановить, прет как танк, ну под руку попался.
Электродвигатели специальные рогом упруться и не сгорят, для смеха на дымосос МЭО от катушечного майфуна двигло поставил, пашет уже четвертый год)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.