Здравствуйте, хотел посоветоваться с коллегами.
Объект - лесозаготовительный цех, а именно участок лесопильной линии (площадь 4700 м2).
По стадии П запроектирована система с естественным дымоудалением через люки Л-К-01-1600х1800, каждый люк обслуживает зону в 1000 м2.
Компенсация была предусмотрена через открытые ворота. Сейчас заказчик говорит что механизм у ворот отсутствует, и т.к. погрузчики постоянно врезаются и цепляют ворота то они нехотят ставить механизм открывания ворот при пожаре. Следовательно появляется нужда в компенсации....
Так вот в чем вопрос (4 варианта):
Можно ли сделать компенсацию просто установив клапана дымоудаления на уровне +0,300 от пола.
Либо делать механическую компенсацию дымоудаления, и как она себя поведет с естественной системой дымоудаления. Т.е. компенсация механическая , а вытжяка естественная.
Либо сделать механическую вытяжку (крышные вентиляторы) и естественный приток ( клапана дымоудаления на уровне +0,300 от пола)
Либо все механическое и дымоудаление и компенсация.
P.S.
Заказчик как обычно хочет обойтись самой малой кровью в плане финансов, и как я думаю просто сделать Люки в кол-ве 5 шт. и компенсацию через клапана дымоудаления.
Спасибо за внимание.