Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паропроизводительность котла ДКВР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Poplavskiy
Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Столкнулся со следующей проблемой, имеется котел ДКВР с горелкой ГМГ 4м без режимной карты, котел долгое время стоял на консервации (лет 5-6) но вот настал его час работать. Перед запуском котла провели его осмотр и выяснили, что часть отверстий на горелке (через одно) заварены (по моим догадкам котел раньше работал на производство пара на горячую воду) в целях экономии газа. Прибор (дроссельная шайба) для измерения паропроизводительности нерабочий. Инженер по наладке говорит, что без паропроизводительности не сможет провести наладочные работы, да и вообще данный котел с « модернизированной » горелкой запускать не стоит (хотя старожилы с котельной говорят, что котел отлично работал). Вопрос – можно ли как-то вычислить хотя бы теоретически паропроизводительность данного котла, и какие данные для этого нужны.
Valiko
Провести наладочные работы можно (подобрать требуемое соотношение "газ-воздух".
Узнать паропроизводительность можно по расходу топлива.
Отверстия в газовом коллекторе горелки заварили - эффективность будет ясна как раз при наладочных работах, но сечение воздушного кольца осталось прежним. Горелка будет просто "гореть" - необходимого коэффициента избытка воздуха (на малых нагрузках) достичь будет "нужно будет посмотреть ...".
ЗЫ. По Вашему профилю -если шо - в личку, пообщаемся
tiptop
Цитата(Poplavskiy @ 18.3.2019, 10:44) *
имеется котел ДКВР с горелкой ГМГ 4м


Это ДКВр-6,5-13 с двумя ГМГ-4м?
Poplavskiy
Цитата(tiptop @ 18.3.2019, 10:24) *
Это ДКВр-6,5-13 с двумя ГМГ-4м?

Да с 2-мя
tiptop
Цитата(Poplavskiy @ 18.3.2019, 10:44) *
Инженер по наладке говорит, что без паропроизводительности не сможет провести наладочные работы

Наладчик должен не спрашивать "какая паропроизводительность?", а исследовать пределы устойчивой работы котла: экспериментально НАЙТИ максимальную и минимальную паропроизводительность.
Если котёл поднадзорный, то в его паспорте должно быть записано разрешённое давление (макс. допустимое).
Valiko
лет 5-6 не работал. Вы должны не только посмотреть, но и показать инспектору Эксперту. И эксперт должен записать в паспорте, что котел можно эксплуатировать.
tiptop
Цитата(Valiko @ 18.3.2019, 13:41) *
показать инспектору Эксперту. И эксперт должен записать в паспорте, что котел можно эксплуатировать.

На Украине тоже есть гостехнадзор? unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.