Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Правила подбора циркуляционного насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ksenij
Добрый день, коллеги.
При разработке схемы ИТП возник вопрос: согласно п.4.12. СП 41-101-95 "напор - при установке насосов в ИТП , рассчитывается как сумма потерь давления в водоподогревателях и в системах отопления и вентиляции,.." зачем суммировать потери напора в системах отопления? Всегда считала, что при подборе насоса учитывается потеря напора на самой нагруженной ветке, а остальные увязываются балансировочниками. Хотя опять же если принять только данные потери в качестве расчетных, то как-то просится запас (пару тройку метров...)
У меня по условиям ИТП с независимым присоединением отопления. Система отопления двухтрубная, но сложная - имеет 4 ветки.
Т.о. согласно СП мне все потери по этим веткам необходимо суммировать, но имеются сомнения...
tiptop
Цитата(Ksenij @ 18.3.2019, 15:06) *
Система отопления двухтрубная, но сложная - имеет 4 ветки.
Т.о. согласно СП мне все потери по этим веткам необходимо суммировать, но имеются сомнения...

Не знаю, как по СП, а по логике, это делать не нужно.

Для решения такого рода задач используйте правила Кирхгофа:
1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает;
2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.
cpt
Ksenij вы слишком буквально воспринимаете эту фразу.
Вы все верно считает потери давления теплообменнике+потери давления на самой нагруженной ветке
Alexey1980Lipetsk
Добрый день. Никакой СП не может противоречить физике (в данном случае закону сохранения энергии, выраженному уравнением Бернулли). Ваш насос должен прокачать воду через подающий трубопровод к потребителям, через теплообменник и вернуть ее назад по обратному трубопроводу. Вы выбираете самого "нагруженного" и "удаленного" потребителя и считаете (суммируете) потери давления до него в подающем трубопроводе, теплообменнике, в потребителе, в обратном трубопроводе и подбираете насос по этой сумме (можете с запасом, если хотите). Потом для всех остальных потребителей (для любого из остальных) вы так же суммируете потери в подающем трубопроводе, в потребителе, и в обратном трубопроводе (при расчетном расходе) и сравниваете эти потери с тем, что определили для наиболее "нагруженного" и "удаленного". Если то, что вы подсчитали оказывается меньше (а скорее всего так и будет) то у этого потребителя появляется "избыточный располагаемый напор", который нужно убирать балансировочным клапаном или (в суровом варианте) диафрагмой. То есть, в результате подбора балансировочных клапанов или диафрагм потери от насоса до любого из потребителей будут равны при расчетных расходах.

P.S. Если вдруг окажется, что потери до какого нибудь второго или третьего потребителя или четвертого или еще какого нибудь больше чем до того, который Вы выбрали как самого "удаленного" или "нагруженного", то этот потребитель становится самым "удаленным" и "нагруженным" и насос подбирается по нему, а все прочие оснащаются балансировочными клапанами или диафрагмами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.