Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубная система пароводяного подогревателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
sirkuznetsoff
Здравствуйте. Интересует мнение коллег.

Имеем пароводяной подогреватель типа ПП с трубной системой из нержавеющей стали. Теплообменные трубки из электросварной трубы, диаметром 16 мм и толщиной 0,5 мм. Уже второй раз приходится ремонтировать его. Во вложение фотографии повреждений.
Из 392 трубок, вышло из строя 3-4 трубки. Непонятно почему происходит поперечный раз трубок. Грешим на гидравлический удар в пучке. Может у кого есть какие мнения? Или кто нибудь знает, фирму которая может дать экспертное заключение.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
При увеличении хорошо видна деформация трубки на равноудаленном расстоянии от трещины, напоминающая плечики. Могу предположить, что именно такой след оставляет область пара, образовавшаяся за очень малый промежуток времени в замкнутом пространстве.
smart-bear
Очень похоже на заводской дефект труб.
Скачайте из интернета Атлас дефектов стали. Пер. с нем. М., "Металлургия", 1979 - 188 с.
И посмотрите стр. 80 и рис. 377-382.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.