Коллеги, всех приветствую. Подскажите как выбирается расстояние в плане между фихревыми диффузорами приточной системы совмещенной с воздушным отоплением.
Схема -вертикальными компактными потоками в рабочую зону помещения высотой 13 м.Не могу нигде найти как расподожить для наибольшей эффективности и равномерности температуры в рабочей зоне. Высота установки , типоразмер, температура на выходе из диффузора определены с учетом максимально допустимой температуры для входящего в рабочую зону притока.
Skaramush
27.3.2019, 22:03
Расчётные программы Трокс или Клима Вам в помощь.
Trox установил программку, но там к сожалению максимальная высота помещения для подбора 3,8 м, а мне надо для цеха высотой 13 м
Skaramush
28.3.2019, 7:31
Вихревые на 13 метрах???? Вы серьёзно?
А зачем, можно узнать? У вихревых назначение, как раз, эффективное перемешивание и гашение скоростей на достаточно короткой дистанции. Вы собираетесь греть весь объём, причём с перегревом верхней зоны из за "всплывания" тёплого воздуха?
Может быть, имели в виду сопловые устройства?
Цех имеет высоту 13 метров. Отметка диффузоров 7 м. Подача именно в зоны где есть постоянные рабочие места. Будут еще дестратификаторы распределены по площади здания. Водяные приборы нагревательные местные исключены по заданию заказчика.
Skaramush
28.3.2019, 21:08
Высота рабочей зоны 2 метра. Отметка диффузора 7 метров.
Зачем вихревые?
Летом возможно пригодится возможность изменить угол рассеивания приточки в режиме охлаждения. Диффузоры с изменяющимся углом направляющих лопаток. А Вы что бы применили в моем случае. ? Было бы полезно узнать
vsklokoch
28.3.2019, 22:27
Почему-то просятся низкоскоростные непосредственно в РЗ. И охладение "затапливанием".
А оно прям сильно надо вентиляцию и воздушное отопление совмещать?
Т. е. и охлаждение и отопление и вентиляция? И все через одну систему...
Сорок шапок из одной овчинки... Неа?
Цитата(vsklokoch @ 29.3.2019, 1:57)

Почему-то просятся низкоскоростные непосредственно в РЗ. И охладение "затапливанием".
А оно прям сильно надо вентиляцию и воздушное отопление совмещать?
Т. е. и охлаждение и отопление и вентиляция? И все через одну систему...
Сорок шапок из одной овчинки... Неа?
Друзья, спасибо за участие.!Сложно конечно, но по теплу дефицит. Регистры по всему периметру практически без пробелов от колонны до колонны. И все равно не достаточно. Отопительные агрегаты на воде по техзаданию нельзя поскольку нужно исключить возможности протечек в зоне производственного оборудования. Подвести воздух нужно равномерно на довольно большую по площади зону. 5700 м2 при этом доставить недостающую тепловую мощность в общий обьем здания. Вариант проложить воздуховоды есть только по верху, причем опуски делать ниже 7 метров тоже никак.Вот и получается по схеме воздухораспределения " Г". Вытяжка думаю по стене на высоте 5м чтобы воздух не поднимать по возможности в верхнюю зону. Ну и дестратификаторы еще будут прижимать вниз нагретый воздух. Насчет низкоскоростных воздухораспределителей хорошая идея но в цехе колонны вдоль которых можно было бы сделать опуски к полу слишком редко расположены..
Skaramush
29.3.2019, 3:42
Цитата(Shiling @ 28.3.2019, 22:47)

Летом возможно пригодится возможность изменить угол рассеивания приточки в режиме охлаждения. Диффузоры с изменяющимся углом направляющих лопаток. А Вы что бы применили в моем случае. ? Было бы полезно узнать
Сопловые с изменяемым углом подачи. В данном случае напрашиваются.
stranger_2
29.3.2019, 6:27
К автору темы. Открываете каталог "воздухораспределители Арктос 2018". Диффузоры ДКВ. Там и методика расчета воздухораспределения есть для всех ВРУ.
Если нужно как то серьезнее - осваивайте моделирование методом CFD.
Цитата(stranger_2 @ 29.3.2019, 9:57)

К автору темы. Открываете каталог "воздухораспределители Арктос 2018". Диффузоры ДКВ. Там и методика расчета воздухораспределения есть для всех ВРУ.
Если нужно как то серьезнее - осваивайте моделирование методом CFD.
Спасибо за совет! Я как раз и предполагаю ДКВ использовать.Причем у арктоса и программка есть небольшая по подбору диффузоров Comfort Air. Правда она не учитывает работу нескольких диффузоров а только одного. Поэтому и возник вопрос как же их правильнее разместить относительно друг друга.
Кристина К.
29.3.2019, 10:29
Цитата(Shiling @ 29.3.2019, 6:51)

Спасибо за совет! Я как раз и предполагаю ДКВ использовать.Причем у арктоса и программка есть небольшая по подбору диффузоров Comfort Air. Правда она не учитывает работу нескольких диффузоров а только одного. Поэтому и возник вопрос как же их правильнее разместить относительно друг друга.
Универсального решения по размещению воздухораспределителей нет, поэтому что все зависит от помещения, типа ВР и многих других факторов. В справочнике проектировщика от 92 г. сказано, что площадь струи должна занимать от 20 до 60% от площади модуля, чтобы приточных воздуха равномерно распределялась по всей рабочей зоне. Только вот площадь струи практически невозможно посчитать для современных ВР, если это не классическая компактная струя .
Я стараюсь размещать диффузоры равномерно "на глаз", на каждый выделять одинаковый по размеру модуль. тогда. кстати, струи от разных ВР не взаимодействуют между собой, и справедливо считать только один диффузор.
Благодарю всех за участие! Я расчитываю что в режиме отопления поворотные лопатки диффузора ДКВ установим вдоль оси диффузора. Таким образом струя максимально компактная получится. Летом лопатки повернем под углом для разброса струи в стороны. Конструкция диффузора предцсматривает установку электроприводов для управления углом рассеивания.
vsklokoch
29.3.2019, 20:25
Цитата(Skaramush @ 29.3.2019, 3:42)

Сопловые с изменяемым углом подачи. В данном случае напрашиваются.
Изменяется угол приводом, или каждое сопло отдельно, с лесов?
Skaramush
29.3.2019, 20:47
Приводом. Есть и с автоматикой, по температуре.
vsklokoch
30.3.2019, 6:34
Цитата(Skaramush @ 29.3.2019, 20:47)

Приводом. Есть и с автоматикой, по температуре.
Спасибо. Зачетно. С такой автоматикой знал только вихревые.
(Вот ведь! Управляемые сопла есть даже у "арктоса"!)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.