Цитата(ZaTGV @ 6.12.2024, 22:10)

Здравствуйте! Подскажите, как Вы относитесь к возможности применения допущения пункта 6.11 «Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов». "Технические причины" придумать конечно сложно. На ум приходит только ТЭО, что кусок транзитного воздуховода из отдельного помещения через коридор наружу дешевле установки клапана. Для бюджетного объекта может быть причиной.
Но разве нет логики в пункте? Если например из отдельного помещения кат. В3 проходит воздуховод через коридор наружу с пределом огнестойкости, равным пределу преграды, это практически тоже самое, что из помещения наружу.
Цитата(Shaiba @ 13.10.2026, 8:45)

Сама задавалась этим вопросом. В этой теме обсуждалось, что из помещения категории В3 тянуть воздуховод безе ПП-клапана нельзя, но про п.6.11 как-то забыли
По-моему, Вы оба неверно читаете и понимаете п. 6.11 СП 7.
Цитата
6.11. Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия.
Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов.
Подпункт в) п. 6.10 указан в
этом абзаце - но этот 1-й абзац регламентирует
только монтаж пп-клапана относительно строительных конструкций.
А
второй абзац относится к пп-клапанам
только при объединении в общую систему. Т.е. речь об отсутствии пп-клапана в
отдельной системе - нет объединения, не нужен и пп-клапан, требуемый при объединении. При этом никаких дополнительных указаний по огнестойкости воздуховода отдельной системы нет. Значит, следует руководствоваться, как обычно, прилож.
В в СП 7.
ZaTGV описАл частный случай для помещения кат. В3 с прокладкой воздуховода без клапана, но с пределом огнестойкости воздуховода как у ограждения пом-я кат. В3, через коридор. Решение, конечно, правильное, но оно не имеет никакого отношения к
допущению по п. 6.11.