Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция и кондиционирование спортивной крытой арены
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Olga-89
Доброго всем дня!


Проектировщик хочет кондиционировать арену с помощью центрального охлаждения, но объем заложенного воздуха получается 1 крат в час.

Задались вопросом: хватит ли данного объема, чтоб поддерживать комфортную температуру летом внутри помещения? Раздача/вытяжка сверху

Если у кого опыт проектирования вентиляции и кондиционирования спортивных крытых арен - поделитесь фактами работы)
Буду рада комментариям по теме, сталкиваемся первый раз с такой задачей.
Skaramush
1. Что такое "центральное охлаждение"?
2. Величина теплоизбытков известна? Если да, непонятно, что сложного проверить простым расчётом. Если нет - о чём вообще вопрос, это ситуация "поди туда, не знаю куда".
3. Подача какими ВР? Если приточные ВР (воздухораспределители) на высоте (на удалении от рабочей зоны) и нечто вроде втыкаемых где надо и не надо _АПН, то Вам не только о расходе воздуха беспокоиться надо.
Olga-89
Уважаемый Skaramush, попробую ответить на вопросы:
1. Установка с секцией охладителя + ККБ, температурой приточного воздуха в летний период года +18град.
2. не известна(.
3. Подача 1ДЗК , удаление АМР. Приточные ВР ниже, чем вытяжные располагаются
Composter
Если теплопритоки неизвестны то откуда увереность что 1 кратом можно обойтись?
Olga-89
Composter, скорей не обойтись
Composter
Просто обычно не менее 4 крат выходит.
SP_
Olga-89, этот вопрос надо задать проектировщику, чтобы обосновал расчетом расход воздуха.
Я под ареной понимаю огромное помещение высотой 20м, где то сбоку сидят зрители, почти без окон. Так вот надо создать климат и в зоне для зрителей и для центральной части. При такой высоте желательно применять что-то дальнобойное типа сопел с сордеточенной подачей воздуха.
Что касается 1крат, скорее всего достаточно, а возможно по санитарной норме и меньше.

Если от 20м опуститься для привычных 4м это уже 5крат. А для помещения где чуток людей 5крат с температой +18 более чем достаточно.
Skaramush
Цитата(Olga-89 @ 2.4.2019, 12:52) *
Уважаемый Skaramush, попробую ответить на вопросы:
1. Установка с секцией охладителя + ККБ, температурой приточного воздуха в летний период года +18град.
2. не известна(.
3. Подача 1ДЗК , удаление АМР. Приточные ВР ниже, чем вытяжные располагаются


Выше есть почти все ответы, обобщим и чуть добавим.

У Вас минимум две зоны - собственно арена (игровое поле) и трибуна(ы). С разными условиями.
При неизвестных теплопоступлениях (и неизвестном объёма помещения) однозначно ответить о достаточности/недостаточности, мягко говоря, сложно.
Использовать прямоточную установку для удаления теплоизбытков... Посчитайте, сколько кВт улетит на охлаждение наружного воздуха требуемого количества до +18. Причём, требуемого не по саннорме (от этого не уйти), а на ассимиляцию. И, сильно опасаюсь, цифра Вас и заказчика не обрадует.

По схеме вентилирования - рекомендовал бы часть воздуха забирать из нижней зоны. Примерно треть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.