Цитата(Olga-89 @ 2.4.2019, 12:52)

Уважаемый Skaramush, попробую ответить на вопросы:
1. Установка с секцией охладителя + ККБ, температурой приточного воздуха в летний период года +18град.
2. не известна(.
3. Подача 1ДЗК , удаление АМР. Приточные ВР ниже, чем вытяжные располагаются
Выше есть почти все ответы, обобщим и чуть добавим.
У Вас минимум две зоны - собственно арена (игровое поле) и трибуна(ы). С разными условиями.
При неизвестных теплопоступлениях (и неизвестном объёма помещения) однозначно ответить о достаточности/недостаточности, мягко говоря, сложно.
Использовать прямоточную установку для удаления теплоизбытков... Посчитайте, сколько кВт улетит на охлаждение наружного воздуха требуемого количества до +18. Причём, требуемого не по саннорме (от этого не уйти), а на ассимиляцию. И, сильно опасаюсь, цифра Вас и заказчика не обрадует.
По схеме вентилирования - рекомендовал бы часть воздуха забирать из нижней зоны. Примерно треть.