Полная версия этой страницы: 
Особенности работы ИК шлюза.
  
 
 
  Шлюз ИК-KNX выпускается несколькими производителями...
В варианте Gira 058826 с ним можно ознакомиться в BACScenter, но вопросы остаются...
1. Что делать, когда ИК прием при обучении, отображается тремя красными вспышками?
2. Почему иногда наблюдается неработоспособность шлюза, когда считывание объектов KNX и ИК кодов прошло успешно?
 
 
 
 
  - 1. Что делать, когда ИК прием при обучении, отображается тремя красными вспышками?-
 приемник воспринял несущую, но не понял код - повторите ввод кода, либо в момент обучения пришла телеграммка от другого EIB устройства - повторите ввод кода.
Желательный вариант обучения - команды на шлюз отправляются с одного растояния, первое нажатие шлюзом воспринимается как сканирование, мигнет оранжевым, и через секунду послать еще раз ИК команду - шлюз мигнет зеленым. В момент обучения желательно не нажимать кнопки EIB, отключить датчики EIB - короче по возможности исключить наличие телеграмм в шине.
- 2. Почему иногда наблюдается неработоспособность шлюза, когда считывание объектов KNX и ИК кодов прошло успешно? -
По опыту могу сказать, что шлюз либо работает либо нет. Проблема может быть только в том что неправильно считана ИК команда, т.е. при определенных условиях в моих проектах наблюдалась полная работоспособность системы, а через час когда село солнце, включалась дрель и микроволновка у соседей управление по шлюзу перестовало функционировать. Проблема решалась перекодированием шлюза.
 
 
 
 
  Планируется следующий вариант управления EIB через ИК:
В Pronto заливается произвольная база IR пульта, поддерживаемого 058826, устройство обучается на базе данных команд.
С устройствами, которые нужно лишь включать-выключать всё более или менее ясно, со сценариями тоже.
Вопрос следующий:  Как реализовать диммирование при длительном нажатии на "кнопку" Пронто? Будет ли устройство понимать длительный сигнал?
 
 
 
  Konstantin_X
  4.8.2010, 15:41
  
 
  Ответ - никак. В параметрах 0588хх в части передачи из ИК в KNX только 1 бит или 1 байт.
Длинное нажатие понимать не будет.
 Как вариант - использовать баргаф и передавать значения диммеру, двигая ползунок.
 
 
 
 
  Так я и думал...  
 
 Спасибо!
 
 
 
 
  Цитата(Tz@r @ 5.8.2010, 8:08) 

Так я и думал...  
 
 Спасибо!
У нас в визуализации сделана кнопка *+* и кнопка *-*. В принципе, если выставить в пронто повтор передачи, а также за счет смещения активной поверхности, можно заставить агрегат диммировать. Однако, на практике все сводится к "несколько раз нажать" для выставления нужного значения яркости - проще и быстрее.
 
 
 
 
 
  Всем доброго времени суток! Возникла проблема при заливке аппликационной программы на ИК (0588). Пишет про несовместимую версию BCU $0013 (рекомендуется $0021). Я совсем недавно работаю в этой сфере и не совсем понимаю что от меня хочет железяка. Может кто-нибудь поделится опытом и поможет советом... 
 
 Заранее благодарен!
 
 
 
  Melnikov
  20.4.2011, 14:53
  
 
  Заменить BCU на рекомендуемый системы - 2.
 
 
 
 
  Вообще-то ИК-шлюз должен идти со своим специальным BCU - нестандартным.
 
 
 
 
  Извиняюсь за неграмотность, но т.е. BCU и коплер это одно и то же?..
И программно эту проблему не решить?
 
 
 
 
  Цитата(SBerd @ 21.4.2011, 12:49) 

Извиняюсь за неграмотность, но т.е. BCU и коплер это одно и то же?.. ДА
И программно эту проблему не решить? НЕТ
  
 
 
 
  Огромаднейшее Вам спасибо!
 
 
   