Цитата(Sogr @ 12.4.2019, 11:23)

Есть огромный фитнес-комплекс, со множеством залов и , соответственно, большим количеством душевых..
В общем во всем комплексе 60 душевых кабин, примерно столько же рукомоек...
Техзадания от заказчика по суточному и максимальному объему воду нет.
Как в этом случае вы обычно считаете, чтобы и не завысить мощности на ГВС, и не взять слишком мало? Согласовываете ли под подпись с заказчиком расход воды, который вы ему обещаете подать?
Как правило заказчик совсем не правильно представляет себе какие мощности требуются на нагрев ГВС и может сказать а посчитайте мне на одновременное пользование половиной всех душевых.
Даже если не брать в расчет раковины, 30 душевых при расходе воды 600л\ч это уже 18000л\ч, при нагреве на дельту 40гр это 846кВт\ч...
Есть ли какие то нормы в расчете суточного\часового расхода воды в такого типа комплексах , может рекомендации какие то, потому что просто гадая сколько душевых будет открыто одновременно можно как заложить лишние мощности, так и недоложить их.
Понятно, что здесь надо за теплообменником использовать большой бак-аккумулятор ГВС, который позволит снизить мощность теплообменника, но опять таки его подбор будет зависеть от расхода воды..
http://prometey.kg/wp-content/files/bany/m...e%20posobie.pdfМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Цитата
7.1. Водопровод и канализация бань и банно
-
оздоровительных комплексов следует проектировать в соответствии с
главой СниП по проектированию внутренний водопровод и канализация зданий.
7.2. Качество воды должно удовлетворять требованиям государственного стандарта на питьевую воду (ГОСТ 2874
-
82*).
7.3. В банях следует предусматривать две системы водопровода:Хозяйственно-питьевую - от наружных сетей;
Производственную - от запасных уравнительных баков.
7.4. К системе хозяйственно-питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в
раздевальных, уборных, буфетах, парикмахерских, купально-плавательные бассейны, оздоровительные души, а также
внутренние и наружные поливочные краны.
7.5. К системе производственного водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в
мыльных, парильных, душевых, ванных, а также контрастные микробассейны.
Цитата
7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового
водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников
- на часовой расход воды.
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в
соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды
обслуживания.
7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы
производственного водопровода.
7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии с о СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.
Если считать расход на половину душевых - то зачем там остальные? Естественно все работают одновременно. Для того и ставят уравнительные баки. А вот сколько времени в сутки они будут работать - это уже зависит от посещаемости. Может вообще 30 минут.