Цитата(Vano @ 15.4.2019, 13:18)

Часто есть персонал.
Скорее нельзя в складах, так как нагрузка пожарная большая и ценность хранимого.
Кто его знает какой там критерий...
Ведь один и тот же воздухоохладитель
на производстве можно т.к. удовлетворяет требованию
Цитата
нагреваемые рабочие части их должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами приборы установлены на поверхности из негорючего материала. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо устанавливать экраны из несгораемых материалов
А вот на склад нельзя.
ПС Пожар внутри воздухоохладителя может быть только если "завысить" автомат защиты ТЭНов.
При простом отгорании провода от ТЭНов там однозначное КЗ (внутри ВО сильно мокро)
Вероятность около процента.
А вот если пробой одного из ТЭНов где-то посредине ТЭНа на корпус ...
Тогда только повышенный потребляемый ток.
И начинают плавиться (гореть) кабель и клеммные коробки.
Вероятность такого события (пробой ТЭНа на корпус) где-то 0,5-0,1%
Цитата(Volander @ 15.4.2019, 13:08)

Можно сделать оттайку горячим газом и не заморачиваться на ТЭНах. Только это дороже будет и система сложнее.
До +8 градусов можно и на воздушной оттайке
(но тогда кипение надо контролировать)
И запас по ВО иметь (в час 15мин будут на оттайке)
Если система маленькая (один
мелкий агрегат, один ВО)
то особого усложнения там нет
всего +1 соленоид и третья трубка на ВО
но на больших агрегатах я бы так не делал
т.к. там могут быть проблемки..