Здравствуйте, товарищи! Есть лифтовая шахта в составе виадука, по ней курсирует лифт для МГН-ов, при лифте имеются тамбуры, но двери в них, скорее всего, не будет. Шахта имеет 4 наружных ограждения 200 монолит+50ЭППС и плоскую утепленную монолитную кровлю. Габариты шахты в осях 2500х2200, высота - 16 метров. Задача по ТУ сделать при наружной температуре -40...+50 так, чтобы в самой шахте всегда было +5...+40.
Планирую в верхнюю часть шахты всадить приточную установку с электрокалорифером и испарителем, а в нижнюю поставить электроконвектор. Идея такая: при закрытых дверях приточка создает теплый или холодный подпор, а распределение теплого воздуха по высоте обеспечивается самим лифтом. Ну и в нижнюю зону тепло подаем, если лифт какое-то время не курсирует.
Минус в том, что при компенсации теплопотерь при tн = -40 общая нагрузка по электричеству с учетом обогрева наружного воздуха и 2 кВт конвектора составляет порядка 18 кВт, что дофига. Кроме того улицу обогреваем.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом поддержания требуемых параметров микроклимата в шахте, а особенно буду признателен за расчет поддержания этих параметров в рамках стадии "П".
P.S. В ТУ заказчика и в ГОСТе по лифтам указано, что надо поддерживать tв = +5...+40, а каким боком это реализовывать - нет.
P.P.S. Разумеется, не сам расчет нужен, а его методика.