Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, с исчерпывающей конкретностью как ограничить расход сетевой
воды на отопление в часы максимального потребления гвс в порядке выполнения рекомендации п.4.10 Р НП АВОК
3.3.1-2009 "Рекомендации АВОК. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в зданиях взамен
центральных тепловых пунктов. Нормы проектирования" : "...следует предусматривать: ...автоматическое ограничение
максимального расхода теплоносителя из тепловой сети в часы максимального водоразбора путем сокращения его
подачи на отопление...?
Другими словами, сделать приоритет у ГВС?
Дать задание автоматчикам.
Только зачем?
Цитата(ВитВад @ 16.4.2019, 9:05)

...автоматическое ограничение
максимального расхода теплоносителя из тепловой сети в часы максимального водоразбора путем сокращения его
подачи на отопление...
Думаю, что для уменьшения расхода сетевой воды желательно использовать такие тепловые схемы, в которых хотя бы один из водоподогревателей ГВС включен перед системой отопления (по ходу теплоносителя).
...И об этом я написал на своём сайте:
Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем (АИТП со значительно изменяющимся расходом сетевой воды)
Цитата(BIONDER @ 17.4.2019, 13:28)

Дать задание автоматчикам.
Только зачем?
Затем, например, чтобы обойтись возможностями существующей квартальной котельной.
Спасибо, tiptop, за представленную вами авторскую разработку. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», однако, в п.3.14 предписывает при соотношении Qhmax/Qomax = (0,2…1), характерном для многоквартирных жилых домов, принимать двухступенчатую схему с первой ступенью теплообменника ГВС, включенной после системы отопления. (Например, рис.2 этого СП ) В связи с этим вопрос: годится ли приведенное вами техническое решение для такой схемы?
Ну и, конечно, хотелось бы чего-то более готового к использованию и попроще. Еще в далеком 1986 году СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» предписывал: «п.11.7. Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям в тепловых пунктах следует предусматривать по схемам, обеспечивающим минимальный расход воды в тепловых сетях, а также экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды…».
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" повторил эту формулировку в п.14.6 практически без изменений.
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов дублировал это положение в п.3.14: « … для схем, указанных на рис.1-6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление».
По моим наблюдениям, эта норма не работала из-за нечеткости формулировки. И, даже когда через 14 лет, в 2009 году в п.4.10 Р НП АВОК 3.3.1 2009 появилась ясность, за счет чего ограничивать расход - …путем сокращения его подачи на отопление…- отечественная промышленность не предложила соответствующее устройство. Или кто-нибудь знает?
Можно использовать ёмкостные подогреватели ГВ и принцип приоритета (как для котельных), т.е. во время зарядки ёмкостного подогревателя блокируется насос отопления.