Добрый день.
Прокомментируйте расчет расхода на пожарные краны.
Здание по функциональной опасности Ф3.6. К нему пристроена котельная, и склад мазута.
Смущает что между котельной и зданием нет противопожарной стены - перегородка 2 типа Е60 I15.
Если смотреть объемы здания по отдельности, то на большую часть требуется 1 струя по 3,7л/с. А в котельной и склпде мазута не требуется.
Но так как нет противопожарной стены, то согласно СП10 п. 4.1.6 берем по худшему варианту:
- объем здания вместе с котельной и складом и категория В (склад) и получаем что на пожарные краны надо 2 струи по 5,2л/с и это я так понимаю ставить надо по всему зданию?



И еще возникает вопрос по СП 5 тогда.
Так как нет противопожарной преграды между складом мазута и зданием, а стена I15, то я так понимаю что при определении требуется ли автоматическое пожаротушение в складе мазута - кат.В мы площадь берем всего здания? По табл.А3 п.4.2 от 300м2 требуется АУПТ. Само помещение склада всего 16,5 м2, но если рассматривать площадь всего здания, то конечно больше 300м2
Sindarkon
Какая степень огнестойкости здания?
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2019, 10:12) *
Какая степень огнестойкости здания?

здание 3 степени огнестойкости
Sindarkon
СП4, п.6.9.5, 6.9.12. Никаких (I 15) быть не может.

Расход берите по п.4, табл.1, СП10.
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2019, 16:13) *
СП4, п.6.9.5, 6.9.12. Никаких (I 15) быть не может.

Расход берите по п.4, табл.1, СП10.


Это все понятно, но по факту так бывает. Особенно со старыми объектами.
И интересно как выходить из ситуации ВКшкам из-за нарушения противопожарных норм.
Sindarkon
В вашем случае тип стены на расход не влияет.
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 23.4.2019, 9:48) *
В вашем случае тип стены на расход не влияет.

Разъясните почему.
Ведь если нет противопож.стены то смотрим общий объем и худшую категорию по пож.опасности, а тогда попадаем на краны.

И еще вопрос. Если мы смотрим на необходимость пожаротушения, то в складе мазута не требуются ПК. Так как объем той части небольшой. Подскажите что можно предусмотреть кроме воды - песок пену. В каких нормах можно прочитать и правильно установить нужное средство (количество).
Инженер ОВК
Тишина) Может подскажет кто по этому объекту.
Если по нормам пожарные краны не требуются в складе и котельной, но заказчик просит установить хотя бы в складе средства тушения - пена, песок.
Кто это должен устанавливать и где можно посмотреть что можно установить?
Sindarkon
Цитата
Ведь если нет противопож.стены то смотрим общий объем и худшую категорию по пож.опасности

Вы уж определитесь: у вас стадион пристроен к котельной или котельная - к стадиону? Здания отличные от класса Ф5 не категорируются.

Цитата
Если по нормам пожарные краны не требуются в складе и котельной

С чего вы взяли? Вы п.4.1.6 СП10 точно читали?