Прокомментируйте расчет расхода на пожарные краны.
Здание по функциональной опасности Ф3.6. К нему пристроена котельная, и склад мазута.
Смущает что между котельной и зданием нет противопожарной стены - перегородка 2 типа Е60 I15.
Если смотреть объемы здания по отдельности, то на большую часть требуется 1 струя по 3,7л/с. А в котельной и склпде мазута не требуется.
Но так как нет противопожарной стены, то согласно СП10 п. 4.1.6 берем по худшему варианту:
- объем здания вместе с котельной и складом и категория В (склад) и получаем что на пожарные краны надо 2 струи по 5,2л/с и это я так понимаю ставить надо по всему зданию?
И еще возникает вопрос по СП 5 тогда.
Так как нет противопожарной преграды между складом мазута и зданием, а стена I15, то я так понимаю что при определении требуется ли автоматическое пожаротушение в складе мазута - кат.В мы площадь берем всего здания? По табл.А3 п.4.2 от 300м2 требуется АУПТ. Само помещение склада всего 16,5 м2, но если рассматривать площадь всего здания, то конечно больше 300м2
Sindarkon
22.4.2019, 10:12
Какая степень огнестойкости здания?
Инженер ОВК
22.4.2019, 10:52
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2019, 10:12)

Какая степень огнестойкости здания?
здание 3 степени огнестойкости
Sindarkon
22.4.2019, 15:13
СП4, п.6.9.5, 6.9.12. Никаких (I 15) быть не может.
Расход берите по п.4, табл.1, СП10.
Инженер ОВК
22.4.2019, 19:28
Цитата(Sindarkon @ 22.4.2019, 16:13)

СП4, п.6.9.5, 6.9.12. Никаких (I 15) быть не может.
Расход берите по п.4, табл.1, СП10.
Это все понятно, но по факту так бывает. Особенно со старыми объектами.
И интересно как выходить из ситуации ВКшкам из-за нарушения противопожарных норм.
Sindarkon
23.4.2019, 8:48
В вашем случае тип стены на расход не влияет.
Инженер ОВК
24.4.2019, 16:09
Цитата(Sindarkon @ 23.4.2019, 9:48)

В вашем случае тип стены на расход не влияет.
Разъясните почему.
Ведь если нет противопож.стены то смотрим общий объем и худшую категорию по пож.опасности, а тогда попадаем на краны.
И еще вопрос. Если мы смотрим на необходимость пожаротушения, то в складе мазута не требуются ПК. Так как объем той части небольшой. Подскажите что можно предусмотреть кроме воды - песок пену. В каких нормах можно прочитать и правильно установить нужное средство (количество).
Инженер ОВК
25.4.2019, 14:21
Тишина) Может подскажет кто по этому объекту.
Если по нормам пожарные краны не требуются в складе и котельной, но заказчик просит установить хотя бы в складе средства тушения - пена, песок.
Кто это должен устанавливать и где можно посмотреть что можно установить?
Sindarkon
26.4.2019, 16:55
Цитата
Ведь если нет противопож.стены то смотрим общий объем и худшую категорию по пож.опасности
Вы уж определитесь: у вас стадион пристроен к котельной или котельная - к стадиону? Здания отличные от класса Ф5 не категорируются.
Цитата
Если по нормам пожарные краны не требуются в складе и котельной
С чего вы взяли? Вы п.4.1.6 СП10 точно читали?