dmitriy1911
23.4.2019, 6:31
Добрый день, столкнулся с проектированием системы вытяжной вентиляции , по техническому заданию требуется местное (со щита) включение выключение 11 вентиляторов и функция отключения при пожаре. Поиск в интернете готовых решений для управления хотя бы 3мя не дал результатов, варианты вроде ШУВ управляют только 1! Монтировать 11 шкафов дурдом) Поделитесь кто как решает похожие задачи ?может есть какой пример проекта/щита, Всем благодарен заранее)
Цитата(dmitriy1911 @ 23.4.2019, 10:31)

Монтировать 11 шкафов дурдом)
Самое ходовое решение.
Можете спроектировать 1 щит на 11 вытяжек, но проектирование и сборка такого щита будет дороже чем применить 11 готовых РУСМ.
kosmos440o
23.4.2019, 9:49
За 5 рублей спроектирую вам щит, мы такие постоянно делаем для вытяжной вентиляции, готовые схемы есть. Продал бы вам готовое изделие, но щас увольняюсь с работы, скорей всего после меня там всё загнётся. Пишите в личку, договоримся.
magnat2011
23.4.2019, 11:14
Проектируйте один щит с вводным автоматом и 11 группами - автомат пускатель, теплуха,
а так же три реле на сработку при пожаре, контакт реле пропускаете последовательно с контактом теплухи. и все
на дверь выносите кнопки переключатели и индикацию, работа и авария на все вентиляторы,
можно еще пару резервных добавить ...
kosmos440o
23.4.2019, 12:46
Цитата(alsz @ 23.4.2019, 6:43)

Самое ходовое решение.
Можете спроектировать 1 щит на 11 вытяжек, но проектирование и сборка такого щита будет дороже чем применить 11 готовых РУСМ.
РУСМы ещё полстены займут, инфа 100%.
Цитата(dmitriy1911 @ 23.4.2019, 7:31)

... требуется местное (со щита) включение выключение 11 вентиляторов и функция отключения при пожаре. Поиск в интернете готовых решений для управления хотя бы 3мя не дал результатов, варианты вроде ШУВ управляют только 1! Монтировать 11 шкафов дурдом) Поделитесь кто как решает похожие задачи
Типичная задача для промышленных систем вентиляции. Щиты управления такие не делаем, но на объектах встречаем когда подключаем к своим шкафам РСУ и
делаем диспетчеризацию в объединенных операторных на НПЗ. Думаю документацию можно найти на тендерных площадках Роснефти и т.п.
В зависимости от номинала двигателей может быть достаточно простое и компактное решение на пусковых сборках.
Неделя, как отдали заказчику шкаф отключения вентиляции с пожарным сертификатом.
По пожару шкаф активирует независимые расцепители на вводных автоматах в шкафах управления вентиляцией, и закрывает огнезадерживающие клапаны. До пожара шкаф контролирует линии расцепителей и клапанов на исправность.
Шкафы управления вентиляцией могут быть любые, но на вводные автоматы нужно поставить независимые расцепители.
В этом же заказе отдали шкаф управления приточкой со встроенной системой отключения при пожаре, тоже с пожарным сертификатом. Там только одна венсистема была, при желании можно и больше.
Проект заказчика, мы его по согласованию допилили в части интеграции системы отключения вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.