Периодически встречаю на функциональных схемах или в описании к модификации шкафов два клапана вместо одного на контур перед теплообменником (стоят параллельно друг к другу). Контур может быть как ГВС так и отопления. Пишут, что они работают в каскаде и у них может быть разная KVS.
Кто-нибудь знает для чего это нужно и как это работает?
ssn
это нужно для регулирования расходов в больших диапазонах.
большим клапаном бывает сложно ловит малые расходы.
к примеру ГВС. большой пиковый расход и малый ночной (одна циркуляция).
хотя, надо сказать, тот же данфос заявляет достаточно широкий диапазон регулирования для своих клапанов.

так же можно привести в пример системы вентиляции. когда есть зимний расход и летний. и между ними может быть разница на порядок.

ну, или как вариант, установка двух маленьких вместо одного большого, как элемент резервирования, а возможно и удешевления.
Imitator
Цитата(ssn @ 26.4.2019, 11:07) *
это нужно для регулирования расходов в больших диапазонах.
большим клапаном бывает сложно ловит малые расходы.
к примеру ГВС. большой пиковый расход и малый ночной (одна циркуляция).


А есть где-нибудь описание алгоритма работы, когда работает большой клапан а когда малый?
ssn
по моему было в каталогах автоматизации данфос.
но там ничего необычного. изначально открывается малый клапан, потом большой. управляющий сигнал автоматически делит диапазон на два.
max1mus2019