Помогите пожалуйста разобраться с Danfoss VLT FC51, прошу в меня тапками не кидать тк с сетевым управлением ПЧ еще не работал и с Данфосом тоже.

курил руководство по эксплуатации MG.02.A2.50
http://drives.danfoss.ru/workarea/download...?id=17179963840


Пытался установить связь с ПЧ через программу MCT-10 (установочный файл MCT10_build_3770) http://drives.danfoss.ru/newsstories/cf/mst10-vlt/, по этой ссылке уже нет версии 3, но доступна новая версия 4 (файл VLT_MCT10_V4.00.zip), ее пока не пробовал.

При установке MCT10_build_3770, установщик запрашивает Cd key и лицензионный ключ. Если выбрать установку программы с ограниченной функциональностью, то запрашивает только Cd key, которого у меня нет.

Скачал программу Овен конфигуратор ПЧ, настроил ПЧ Данфос, раздел 8 след параметры:
8-30 2=modbus
8-31 1=адрес
8-32 2=скорость9600
8-33 0=четность, 1 стоп бит

В конфигураторе Овен ПЧ пробовал адреса 1 и 0 (зеро оффсет), длину кадра 8, четность, 1 стоп бит, типы ПЧ ПЧВ1 ПЧВ2 ПЧВ3

Использовал переходник USB-RS485 Овен АС4 (работает с приборами Овен и др.), на АС4 резистор 100 ом выключен (SW1=OFF SW2=OFF), полярность не перепутал, измерил на выходе АС4 5 вольт , минус подал на клемму 69, плюс на 68 ПЧ Данфос.

Нет связи с ПЧ, какая может быть причина?
По самые по...
CD Key Code 81463800 for build 3770
Grodeendt
Цитата(По самые по... @ 28.4.2019, 17:51) *
CD Key Code 81463800 for build 3770


Цитата(LordN @ 28.4.2019, 17:49) *


Спасибо ответившим в тему. Через MCT-10 (протокол FC) подключил, а с конфигуратором Овен (соотв меняю в ПЧ 8-31 на modbus) не работает. Вроде бы на форуме писали - у кого-то работало?

И еще вопрос - статус (отображение текущих тока и др параметров, кроме текущей частоты) не получается выбирать стрелкой вверх и вниз ни в каких режимах, за исключением AutoOn=вкл, а хотелось бы. Как их отобразить на дисплее?


LordN
Цитата
И еще вопрос - статус (отображение текущих тока и др параметров, кроме текущей частоты) не получается выбирать стрелкой вверх и вниз ни в каких режимах, за исключением AutoOn=вкл, а хотелось бы. Как их отобразить на дисплее?
только в режиме авто больше никак.
Цитата
конфигуратором Овен (соотв меняю в ПЧ 8-31 на modbus) не работает. Вроде бы на форуме писали - у кого-то работало?
у меня работает. перебирайте четности и биты, в каких-то прошивках с ними косяки были. битрейты вроде всегда бились, а вот остальное - данфосс косячит иногда, или овен..
kosmos440o
У Лорда на скриншоте скорость 19200 (19200 8Е1) у Вас 8-32 параметр 2=9600.
LordN
Цитата(kosmos440o @ 7.5.2019, 21:46) *
У Лорда на скриншоте скорость 19200 (19200 8Е1) у Вас 8-32 параметр 2=9600.

это дефолтные же для родного протокола fc а у меня уже под модбасий настроено
там везде надо заглянуть и все проверить
но обычно если пальцами не тыкать то все дефолтное работает из коробки
drozdik500
Вот вам статья с видео инструкцией:euroec.by/article/98

Цитата(drozdik500 @ 11.5.2019, 11:08) *
Вот вам статья с видео инструкцией: euroec.by/article/98
Важно! Соединить пч danfoss с MCT 10, можно только по встроенному протоколу преобразователя частоты FC
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.