Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: выходило ли в последнее время постановление правительства о том, что в жилых помещениях не допускаются теперь чугунные радиаторы? Заранее спасибо за ответы!
до 29.04.2019 такого не было, хоть и у самих этих радиаторах есть ограничения по давлению 0.6 Мпа или 0.9 МПа по спецзаказу.
Olimpiya
29.4.2019, 16:29
Цитата(инж323 @ 29.4.2019, 15:12)

до 29.04.2019 такого не было, хоть и у самих этих радиаторах есть ограничения по давлению 0.6 Мпа или 0.9 МПа по спецзаказу.
Спасибо, а из каких источников об этом можно узнать?
Мне тут монтажники письмо накатали, что запрещено штампованные радиаторы использовать при зависимой схеме.
Могу адрес дать, может они чего и за чугуний знают.
Цитата(BIONDER @ 6.5.2019, 9:20)

Мне тут монтажники письмо накатали, что запрещено штампованные радиаторы использовать при зависимой схеме.
Могу адрес дать, может они чего и за чугуний знают.
Спасибо за ответ! Можно в личку контакты?
Интересно, можно подробнее про запрет штампованных радиаторов при зависимой схеме? Заранее спасибо!
тут скорее не запрет, а требования производителей
Вот например требования пурмо
3. Гарантия распространяется на радиаторы, установленные в водяных системах центрального отопления:
• закрытого типа с мембранным расширительным баком;
• подключенных к тепловому пункту с теплообменным оборудованием, котельной, тепловому насосу;
• выполненных из стальных, медных или пластиковых труб с антидиффузионным барьером;
• оборудованной местной деаэрацией (не допускается применение центральной деаэрации);
• используемых для отопления жилья, офисных, торговых и других помещений, в которых отсутствует вредное коррозионное воздействие содержащихся в воздухе веществ, и особенно постоянного или периодического запотевания
поверхности радиатора.
Допускается установка панельных радиаторов PURMO в небольших системах открытого типа (мощностью до 25 кВт)
при условии использования в этих системах допущенных к применению ингибиторов коррозии.
В течение гарантийного срока радиаторы и их элементы, в которых окажутся дефекты, возникшие по вине производителя, и о которых будет заявлено не позднее, чем через 1 месяц со дня их выявления, будут отремонтированы, а если
это окажется невозможно, заменены новыми, без дефектов.
Цитата(cpt @ 6.5.2019, 10:05)

тут скорее не запрет, а требования производителей
Именно так!
И все эти требования основаны на требованиях к
качеству воды в СО, а, значит, и в приборах.
Так что не надо делать никаких
общих выводов по применимости/неприменимости нагревательных приборов.
Цитата(Olimpiya @ 29.4.2019, 16:29)

Спасибо, а из каких источников об этом можно узнать?
В принципе- в любом справочнике, + в самих паспортах на отопприборы + у некоторых в сертификатах есть указание про давления рабочие , + В каталогах фирм производителей так же есть.
И в принципе именно забота проектировщика что б ОП выбранный мог работать в задаваемых условиях и еще и условия работы гарантировано обеспечивались примятыми мероприятиями.Безусловно обеспечивались!!!!