Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vrf Mhi ОШИБКА Е-49
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
steptoostep
ОШИБКА Е-49.ОСТАНОВКА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ.ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В НОРМЕ.КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.
R666A
А кто нормы определял: ГоСТ, СНиП, СанПиН?..
Когда же уже люди перестанут сочинять такие "информативные" топики? blink.gif
yozik
Цитата(steptoostep @ 6.5.2019, 16:43) *
ОШИБКА Е-49.........КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.

mhi и подскажет (жми ссылку)
Описание аварии надо до конца читать...
Цитата
Е49 Ошибка низкого давления или неисправность датчика низкого давления
SSA
Цитата(steptoostep @ 6.5.2019, 18:43) *
ОШИБКА Е-49.ОСТАНОВКА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ.ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В НОРМЕ.КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.

Интересно...
Не беря во внимание неисправность датчика, много ли причин остановки мультизоны по низкому давлению?
Я знаю только одну. blink.gif
Alex2001
Цитата(SSA @ 7.5.2019, 11:21) *
Я знаю только одну. blink.gif


Минус 30 "за бортом" ?

RusBuka
Когда пришел 49, жди беды)
Alex2001
Цитата(steptoostep @ 6.5.2019, 16:43) *
ОШИБКА Е-49.ОСТАНОВКА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ.ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В НОРМЕ.КТО ПОДСКАЖЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ.


На основании каких данных Вы решили что давление в норме?
airwave
7 очков же rolleyes.gif
SSA
Цитата(Alex2001 @ 7.5.2019, 14:50) *
Минус 30 "за бортом" ?

Этот вариант вообще не рассматривается по причине того, что только отдельные уникумы tomato.gif при такой температуре охлаждаются мультизонами. ohmy.gif
Alex2001
Цитата(SSA @ 7.5.2019, 18:15) *
Этот вариант вообще не рассматривается по причине того, что только отдельные уникумы tomato.gif при такой температуре охлаждаются мультизонами. ohmy.gif


Вы делаете больно продавцам "тёплых домиков". rolleyes.gif

К сожалению, не сказал бы что установка, VRF/VRV в режиме 24/7/365 совсем экзотика.


airwave
Какой -30 С? KXE6 валится в Е49 при -10 С на малой загрузке rolleyes.gif
Кстати не только она. Почти все VRF тошнит при -5 С на малой загрузке. Кроме одного двух брендов.
RusBuka
QUOTE (airwave @ 8.5.2019, 10:41) *
Какой -30 С? KXE6 валится в Е49 при -10 С на малой загрузке rolleyes.gif
Кстати не только она. Почти все VRF тошнит при -5 С на малой загрузке. Кроме одного двух брендов.


А когда пара сплитов висит в серверной, то и летом тошнит мама не горюй...
steptoostep
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.EEVSC клин.
SSA
Да уж...
Без переохладителя точно тошнить будет.
Alex2001
Цитата(steptoostep @ 23.5.2019, 7:09) *
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.EEVSC клин.


EEVSC overcooling coil expansion valve aperture ?

Как давно внешний блок (система VRF) запущена в эксплуатацию ?
airwave
EEVSC никак не влияет на E49. Я физически отключал EEVSC разъем с платы, когда он был в 0 импульсов и запускал на разных режимах MHI KX4 и KX6. Проблем не было.
Но пешите есчо. rolleyes.gif
SSA
А, действительно, я чё-то не вижу связи между Е49 и EEVSC.
steptoostep
запущена в 2008 году
airwave
Это же прекрасно! rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.