sergei0022
Здравствуйте! Столкнулся с такой вещью:
СП РК 4.02-101-2012, п. 6.2.5 Расход инфильтрующегося воздуха следует определять, принимая скорость ветра по параметрам Б. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то подбор отопительных приборов следует проверять на параметры А.

с изменением строительной климатологии (СП РК 2.04-01-2017*) скорость ветра при параметрах А и Б одинаковая. Принимаете самую минимальную температуру вне зависимости от параметра А и Б? При том, что значение параметра А (-19,7), и Б (-14,5).
sergei0022
Неужели никто не сталкивался с таким явлением?
ИОВ
Полагаю, Вы перепутали графы для параметров А и Б. В холодный период т-ра по парам. Б всегда ниже, чем по А. См. внимательно ссылки на графы в табл. 3.15
sergei0022
Перепутал. Получается что параметр Б (-14,9), а параметр А (-3,5)