Случилась тут у меня на одном объекте такая оказия

Выяснилось, что внешнего управления данный тип ККБ не предусматривает, то есть, несмотря на то, что щитом предусмотрен сигнал 0-10V, работает охлаждение как бог на душу положит. Т.Е. к ККБ прилагается контроллер PAC-IF012B-E, пульт PAR-32 MAAG-J и три термистора, притом один из термисторов ставится в вытяжной канал. С щита ККБ получает только разрешение на работу, а управляется с собственного пульта.
А теперь вопросы

1)На пульте от ккб нельзя выставить температуру меньше 19 градусов, т.е в вытяжном канале (а по сути в помещении) нельзя выставить температуру меньше 19, а для данного объекта это недопустимо. Перелопатил инструкцию на пульт и не нашел, как поменять границы температур. Может кто подскажет, есть ли какие варианты?
2) И даже с 19 градусов ККБ не справляется , хотя установка небольшая (1200 м. куб).Т.Е. на пульте ККБ видно, что : уставка 19, по факту 22. И на контроллере Щита вентиляции видно, что приточный воздух поступает 18-19 градусов при уличной 24

Извините за некоторый сумбур. Надеюсь, кто- нибудь поделится свои опытом.