Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь частоты Advanced C420
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Cr1stal
Подключение через связь RS485 с помощь ОВЕН ОПС-сервера . Смог только управлять пуском, реверсом, стопом и множеством других параметров связанных с управлением и настройкой ПЧ, но не могу управлять частотой!!! Подскажите что делать!!!
По самые по...
Цитата(Cr1stal @ 28.5.2019, 18:32) *
Подключение через связь RS485 с помощь ОВЕН ОПС-сервера . Смог только управлять пуском, реверсом, стопом и множеством других параметров связанных с управлением и настройкой ПЧ, но не могу управлять частотой!!! Подскажите что делать!!!


А подробнее можно? Какие адреса каких функциональных кодов вводили для пуска, для останова, для задания частоты? В каких единицах?
Какие еще параметры удалось менять или считывать через Овен ОПС?
Cr1stal
Чтение 03 Запись 06
1002 HEX чтение частоты записывать я туда не смог
2000 команды управления 1- запуск 2- реверс и тд
3000 просмотр состояния ПЧ 1- пуск 2- реверс 3- останов
Ну и пробывал изменять F0-11 предустановленная частота
Все читается все GOOD и даже записывается, но не все изменяется в самом ПЧ
По самые по...
Из таблицы:
Адрес 1000 (Н) *Заданное значение связи (-1000~1000) (десятичное число) (чтение и запись)

*Заданное значение связи – относительное значение в процентах, 10000 соответствует 100,00 %, а -10000 соответствует -100,00 %
Для данных частоты этот процент – процент относительной максимальной частоты (F0-14);
Cr1stal
Ну я понимаю что это адрес параметра, там несколько параметров от 1000 до 1007
я все их могу читать
Проблема в том что я не знаю куда записывать частоту, что бы я мог управлять скоростью вращения?
cauto
Цитата(Cr1stal @ 28.5.2019, 22:34) *
Проблема в том что я не знаю куда записывать частоту, что бы я мог управлять скоростью вращения?
Вам же написали: 1000H.
Cr1stal
Извините меня пожалуйста, но я в итоге не очень понял на какой мне адрес записывать частоту
Я записываю параметры в десятичном формате данных а так в руководстве ПЧ они в HEX
cauto
Цитата(Cr1stal @ 29.5.2019, 8:26) *
Извините меня пожалуйста, но я в итоге не очень понял на какой мне адрес записывать частоту
1000Н. В процентах х 100 от максимальной частоты (задана в F0-14).
Cr1stal
Цитата(cauto @ 29.5.2019, 8:30) *
1000Н. В процентах х 100 от максимальной частоты (задана в F0-14).

Я должен сам адрес умножить на процент относительно максимальной частоты , у меня 50 герц Макс частота
Cr1stal
Ребята а не подскажите как в ОПС сервере мне ввести адрес частоты, просто про 1000(H) я не очень понял в итоге что мне нужно ввести в графе адрес параметра????
Cr1stal
[size="6"][/size]Спасибо ребята я наконец все понял адрес 1000 и туда я задаю от 0 до 10000 что соответствует от 0 до 100 процентов!!
По самые по...
Тут, без пол-литры, вообще не разобраться..
1. С одной стороны, необходимо часто сменяемые параметры, например задание частоты или уставки ПИДа, производить через ОЗУ, чтобы не убить флеш частой перезаписью .
Для этого, при записи, производится смещение адресов функциональных параметров в область ОЗУ и данные размещаются в ОЗУ (пока горит свеча! smile.gif ).
Например, в инструкции написано, что адреса функциональных параметров группы F, нужно изменить:
с 0хF000 и по 0хFEFF из флеша заменяются на 0х0000 и по 0х0EFF из ОЗУ.

Таким образом, для записи уставки частоты (функциональный параметр F0-11), требуется по смещенному адресу 000В (Н) внести значение частоты в диапазоне 0...1000 (или 10000 -хрен поймешь!)

Я работал с М420, и там управлял уставкой ПИДа (функциональный параметр FA-01).
Смещенный в ОЗУ адрес, должен быть назначен как 0х0А01 (Н).
Я организовывал связь с устройства ПР200 (Овен). Там в программе ОвенЛоджик нужно забивать адрес и данные в десятичном представлении, т.е. получается адрес 2561, причем отправка должна быть старшим байтом адреса ОА (Н) вперед.
Далее, за адресом, шло двухбайтовое значение данных уставки давления. У меня, к примеру, нужно было устанавливать значение давления 3,5 бар (35%) от полной шкалы 10 бар (100%). Использовал диапазон 0...1000. Для этого, сначала значение 35 умножалось на 10, и число 350 уже писалось программой в сетевую переменную ПР200 как 015Е (Н), причем старшим байтом 01 (Н) шло вперед.

2. С другой стороны..
В инструкции на М420 видимо опечатка! 100% это 1000, а не 10000, и -100% это -1000, а не -10000.
Для частоты, понятие 100% означает число в герцах, установленное в F0-14.
Т.е., если вы забили максимальная частота F0-14=47, то 100%=47Гц=1000

3. И в третьих! Я вообще не понимаю назначение адресов 1000 (Н)...100D (H) и т. д., которые приводятся в инструкции как бы для мониторинга.
Например:
1001 Set frequency (minimum unit:0.01Hz) - т.е. по адресу 1001 (Н) можно прочесть установленную частоту, с точностью до 0,01 Гц (бред какой-то!).
Или:
1002 Running frequency (minimum unit:0.01Hz), т.е. по адресу 1002 (Н) можно читать рабочую частоту, с точностью до 0,01 Гц?

А для чего тогда приводятся адреса мониторинга различных параметров: адреса 0х7000 (Н)... 0х70FF, (функциональные коды группы U)?
например: U1-00 (Running frequency), minimum unit: 0.01Hz

Есть кто, чтобы прояснить?
kosmos440o
Если Вы что-то куда-то записали, то не факт, что это дошло до конечного адресата. Это касается многих СКАД. Поэтому и нужен независимый мониторинг фактического значения переменной. Проект-факт, знаете в чём разница? laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.