mark1
Попался объект по реконструкции здания. Узел ввода стоит в одном помещении с венткамерой, заказчик очень хочет оставить это дело как есть. Есть ли какие-нибудь запреты? Можно ли выполнить в одном помещении?
vadimk
Как помещение называется венткамера или тепловой пункт?
Например, СП 41-101-95
2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения здания, в том числе насосные установки, а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов - также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.
mark1
Спасибо. Назовем тепловой пункт.