Здравствуйте. Помогите разобраться.
Возможно ли запараллелить с частотником пускатель?
Имеется блок управления приточным вентилятором UM 06-W-1R (Vertro), просят на этот же щит завести вытяжку.
необходимо одновременное включение/выключение П и В.
предугадывая все вопросы - нет, не могут они повесить рядом с щитом пускатель и управлять вытяжкой отдельно "нужно, чтоб работало все одной кнопкой bang.gif "
Функционал щита не позволяет подключение второго частотника.
Появилась идея поставить пускатель на вытяжку. а сигнал к нему кинуть через те же клемы, что и на частотник (0-12В)
Подскажите, пожалуйста, насколько это реально? будет ли при этом частотник правильно работать? и не спалю ли я его вообще.
Спасибо.
Skaramush
Если для ЧРП стоит кнопка, в чём проблема установить промежуточное реле и включайте, на здоровье.
Runner B
Цитата(Alice Solt @ 1.6.2019, 13:52) *
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Возможно ли запараллелить с частотником пускатель?

Можно настроить реле ПЧ и через него управлять контактором вытяжки.
vladvlad5
Нельзя так делать. На катушку контактора нужно подать питание, поэтому нужен прибор коммутирующий питание. На частотник заходят сухие контакты, которые коммутируют напряжение платы управления, поэтому подав на них питание можно запросто спалить частотник.
Подать напряжение на 0-10В - гарантированная смерть частотника.

Есть 2 варианта - либо взять контакты "Работа" с частотника в цепь управление катушкой контактора, либо поставить дифманометр на приток и через него запускать вытяжку, это самый предпочтительный вариант и в щит приточки можно вообще тогда не залезать. Давление в канале возросло - манометр дал команду -включилась вытяжка, давление упало - вытяжка остановилась.

kosmos440o
Если поставить частотник на вытяжку, тогда можно и на 0-10 вольт сигнал посадить. Заодно отбалансируете по воздуху, ибо наврядли расходы совпадают. И когда будет меняться расход на притоке, пропорционально будет меняться расход на вытяжке. Это во многи случаях важно, часто начинает воздух сосать в здание или наоборот из здания лишний тёплый выбрасывать.