Цитата(alexeid8511 @ 3.6.2019, 11:53) 

В лифтовые шахты предусмотрен приток воздуха для подпора 30000м3/ч. В коридоре противодымная вентиляция с преобладанием вытяжки над притоком.  В случае пожара предполагается использование лифта пожарной командой.
Так как часть воздуха из лифтовой шахты будет поступать в лифтовый холл, то в нем должно возникнуть избыточное давление в коридоре наоборот, возможно людям при эвакуации за счет появившегося дисбаланса будет сложно открыть дверь из коридора в холл. 
Вопрос в следующем стоит ли и можно ли делать переток (решетку) воздуха из лифтового холла в коридор? Как избежать описанной ситуации?
Возможно. Т.е. Вы 
сначала приняли вполне определённые проектные решения, при которых будет 
возможна такая ситуация, а теперь пытаетесь придумать дополнительные мероприятия, компенсирующие эти Ваши проектные решения? Интересно ...
По СП 7:
Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
Т.о. дисбаланс в коридоре с ДУ является всего лишь 
допущением, а 
нормой является баланс масс в коридоре. Во-первых, любое допущение в проекте д.б. обосновано/мотивировано, а, во-вторых, в п. 7.4 
сразу указано, что принимаемое проектировщиком решение по дисбалансу должно обеспечивать непревышения нормируемоего перепада давлений. Т.е. дисбаланс, хоть и допустим, но совсем не обязательно д.б. равен допускаемому нормами максимуму  в 30%, и принятая в проекте величина дисбаланса должна подтверждаться Вашим расчётом по перепаду давлений на дверях при принятом Вами дисбалансе. 
Что касается 
предлагаемого Вами перетока - читайте требования к ограждениям и дверям ЛХ лифта для пожарных в п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 и примите во внимание, что нет пока клапана КСИД, способного закрыться при неконтролируемом развитии пожара в коридоре (на это неоднократно указывал ув. 
NOVIK_N). Т.е. 
Ваше решение по перетоку делает уже 
бесполезными все нормативные мероприятия по созданию безопасных перемещений пожарных в лифте для них предназначенном.