Ребятки помогите преобразователь частоты периодически выдаёт ошибку и аварию 2Е0А "Current asymmetry" ASC 880 17-900A, остальные ПЧ работают в норме(их на линии 5 шт но меньшей мощности ).
AE6A Current asymmetry , там слева написано DSU, то входной выпрямитель.
В мануале: One thyristor is not fired. Check thyristors and thyristor interface boards. Check the auxiliary code to identify the winding
(15: 6-pulse diode supply unit or the first winding of 12-pulse diode supply unit, 16: the second winding of 12-pulse diode supply unit).
Тиристор не отрывается. Проверить также платы управления тиристорами. Проверить дополнительный код ошибки: 15 или 16.
Номер шкафа выложите заводской, можно будет узнать запчасти какие нужны.