Soer-rus
Доброго,
Старенькая система VRV Daikin 2, трехтрубка с водяным охлаждением.
Начну с того, что система проходит инициализацию и запускается. В процессе работы трубки не холодные, не горячие, комнатной температуры.
Пульты ошибок не выдают.
Высчитал количество фреона, решил перезалить. Отваккумировал, запускаю газ, не идет, ни в режиме теста, ни с открытыми клапанами, никак. Из общего количества в 7.5 кг, еле еле влезло 2.8.
Подскажите хоть направление. В каком двигаться
Soer-rus
До банальности.
Оказалась трубка в баллоне с газом.
Первый раз столкнулся с таким баллоном.
Заправил. Все работает.
Soer-rus
Нарисовалась такая проблема.
В блоке 5.2 кг плюс длина трассы и 4 блока ( 125, 63,50,80) получилось 7.5 кг.
Сильно конденсируют трубки.
Пробовал уменьшать малыми дозами, ситуация не меняется.
1kryptik
Цитата(Soer-rus @ 7.6.2019, 17:39) *
До банальности.
Оказалась трубка в баллоне с газом.
Первый раз столкнулся с таким баллоном.
Заправил. Все работает.

ух ты, у меня конечно таких старых моделей не было еще, но почитал и теперь стал еще умнее=)