Цитата(ZaTGV @ 8.6.2019, 16:22)

Первый раз проектирую систему удаления дыма и газов после пожара. Пожаротушение порошковое склада категории В1.
1. Планирую использовать системы общеобменной вентиляции из верхней зоны и дополнительные системы на недостающий расход из нижней.
2. Указание о необходимости данных систем прописано в СП7 в разделе 7 "противодымная вентиляция", поэтому не могу разобраться необходимо ли предусматривать огнестойкость воздуховодов данных систем как для ДУ (например для сохранности воздуховодов во время пожара)?
3. Также нужно ли ставить клапан двойного действия при пересечении наружных ограждений помещения, если вентилятор установлен снаружи здания.
4. Нормируется ли выброс воздушной смеси данных систем? Все таки это не дымоудаления при максимальных параметрах и температурах, а система включаемая вручную (если объект остался цел). ПО СП можно использовать аварийные системы, а у них нормативный выброс 3 м от земли.
1. Я воспринимаю указание п. 7.13 СП 7 об удалении из верхней и нижней зон, что
удалять надо поровну из этих зон.Тут есть ответ ББ для помещения с
газовым пожаротушением:
Цитата
Во-первых, необходимо отметить, что система для удаления газа из помещения, оборудованного установкой газового пожаротушения, - это все-таки не система общеобменной вентиляции, а система противодымной вентиляции. Во-вторых, системы общеобменной и противодымной вентиляции допустимо функционально совмещать. И в-третьих, при совмещении систем необходимо условно соблюдать иерархию: система должна обеспечить требуемый расход при пожаре, и если его достаточно, то назначить ей функцию работы в общеобменном режиме.
2. Т.е.
требования по огнестойкости воздуховодов, как и для ДУ.
3. Полагаю, для нар. стены тоже надо ставить все клапаны по указаниям п. 7.13 - для защиты вентилятора.
4. Не знаю правильного ответа, но полагаю, что раз разрешено применение
передвижных установок, то выбросы по указаниям для выбросов ДУ будут несправедливы.
PS: очевидцы последствий порошкового пожаротушения рассказывали, что отчистить потом общеобменку от порошка невозможно. Ещё я очень сомневаюсь, что вентилятор общеобменки сможет нормально работать и обеспечить проектный расход воздуха, перемещая воздух с высокой концентрацией порошка.