Цитата(XXR @ Feb 9 2007, 10:01 )
Тоесть получается, что теплопоступления от металогалогеновой лампы, нагретой до 300С и от люминесентной будут одинаковые?
Есть здравое зерно размышления.
теплопоступления от ламп накаливания Q=n*Nосв, где n=0,92-0,97 -коэфф. перехода эл. энергии в тепловую. Nосв должна быть задана, если всё же нет, то для предварительных расчётов для хорошо освещённого помещения Nосв=50-100Вт/м2.
люминисцентные лампы n=0,5-0,6.
Ещё учитывается время работы освещения.