Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт теплопоступлений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
XXR
Люди добрые, выручайте: дайте ссылку на справочник где можно посмотреть коэфициент тепловыделения от различных типов осветительных приборов.
annuka
Ссылку не можно, а ф-лу можно.

Если не изменяет память теплопоступления от эл. освещения рассчитываются по ф-ле
Q=860*Nсв ккал/час,
где Nсв- мощность установленных светильников независимо от их конструкции и типа

Добавлено - 22:25
Nсв- выражена в кВт/час
Klop
Расчет теплового потока осуществляется по формуле:

Q = i * p * T /24, где i - число светильников, р - мощность светильников, Т - продолжительность включения, т. е. грубо говоря, берется вся мощность ламп в Вт, считается сколько они светят в помещении, скажем целый рабочий день - 8 часов, ну и делиться на часы в сутках, получим мощность. Формула предыдущего автора - это для грубого, усредненного, ориентировочного расчета
XXR
Тоесть получается, что теплопоступления от металогалогеновой лампы, нагретой до 300С и от люминесентной будут одинаковые?
AAANTOXA
Любой нормальный справочник пректировщика Вам даст ответ (см книгохранилище)
Есть мгого программок в Экселе
Или если есть возможность спросите это у своего электрика - он лучше знать должен какое освещение он там напроектировал.
KLOP
XXR, смотришь на мощность, она на лампе пишеться и подставляешь, усе, если мощность одинаковая значит так оно и будет, лампа - это тебе не солнце)))
ALK
Цитата(XXR @ Feb 9 2007, 10:01 )
Тоесть получается, что теплопоступления от металогалогеновой лампы, нагретой до 300С и от люминесентной будут одинаковые?

Есть здравое зерно размышления.

теплопоступления от ламп накаливания Q=n*Nосв, где n=0,92-0,97 -коэфф. перехода эл. энергии в тепловую. Nосв должна быть задана, если всё же нет, то для предварительных расчётов для хорошо освещённого помещения Nосв=50-100Вт/м2.

люминисцентные лампы n=0,5-0,6.

Ещё учитывается время работы освещения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.