Инженер по ВК
18.6.2019, 9:36
Добрый день! Может у кого есть пример расчета линейного расширения водопроводных ПЭ труб,проложенных в земле?
Водоканал написал замечание,хотя протяженность всего 20.
Спасибо!
Длина, коэф. расширения и разность температур?
Инженер по ВК
18.6.2019, 12:00
Длина 24 м,вода хозяйственно-питьевая ,холодная
посмотрите СП 42-102-2000 , 6.7
Инженер по ВК
18.6.2019, 15:04
Подскажите пожалуйста что дальше делать с этим расчетом? он какой-то не законченный получился. Ку принимают 1 или о,5? Расчет делают по участкам или можно общий для всей длинны?
Сам расчет что вышло
Расчет линейного расширения ПЭ труб выполняется согласно п.6.7.1 СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов."
Необходимость компенсации температурного удлинения ПЭ труб устанавливается расчетом в соответствии с разделом 3.7 настоящего Свода правил с учетом защемляющего действия грунта.
При защемлении трубопровода грунтом удлинение трубопровода уменьшается. Величина уменьшения ᴧLум определяется по формуле:
, (27)
где fт- коэффициент трения материала о грунт, определяемый опытным путем; при отсутствии данных может быть ориентировочно принят равным 0,4;
ᵞ - объемный вес грунта, (18000Н//м3);
Н- глубина заложения трубопровода, м;
L- длина трубопровода, м;
Есж - модуль упругости материала в направлении деформации (800х106 Па);
s- толщина стенки трубопровода,(0,0038м);
Ку - коэффициент уплотнения грунта, принимается равным 1 при степени уплотнения 0,95 и 0,5 - при неконтролируемой степени уплотнения при засыпке траншеи.
ᴧLум=22,8 2х(1х0,4х18000х2,3)/(800х10 6 х0,0038)=0,283
Таким образом ,при выбранных начальных условиях грунт препятствует расширению трубы и почти в два раза снижает нагрузки на концах по сравнению с поведением ненагруженной трубы. Влияние грунта тем сильнее,чем больше коэффициент трения "ПЭ-грунт",удельный вес грунта,глубина заложения,длина отрезка трубы и коэффициент уплотнения пазух при засыпке.
Тут без эмкаэшника, поборника балочной системы, не посчитаешь - футляр же еще, изломы, косые, простите, стыки.
Вы бы узнали, зачем водоканалу удлинение. А то и неподвижки поставили на выходе из камеры и перед домом.
апд: под керамикой без её перекладки нормально копается?
63-я труба, еще небойсь и змейкой уложенная, и еще аж 20 м....водоканал ЖГЕТ
Инженер по ВК
18.6.2019, 16:59
Может есть у кого пример расчета? Пожалуйста,завтра заказчик пойдет с водоканалом общаться,оооочень нужно!
Цитата(Инженер по ВК @ 18.6.2019, 16:59)

Может есть у кого пример расчета? Пожалуйста,завтра заказчик пойдет с водоканалом общаться,оооочень нужно!
ну а дальше как писали выше длину трубы на коэф лин расш и разницу температур смотрите на сколько она удлинится сравниваете оба значения делаете вывод что никаких специальных мер по компенсации не требуется т.к. труба защемлена в грунте чуть более чем полностью, несете в водоканал. Сочините расчет формулы есть, дело то не хитрое.
Инженер по ВК
18.6.2019, 22:50
Разницу температур какую принять? 20 градусов?
Часто подобные замечания снимаются после 5 минут телефонного разговора с автором замечания

Прикиньте на пальцах для разницы в 10 и 20 градусов, чтобы было чем оперировать в разговоре. Хотя я сильно
сомневаюсь, что на 2метровой глубине темепература на 20 градусов скачет
Вступил в действие СП 399.1325800.2018, в котором в пунктах 5.3.4-5.3.13 рассматриваются вопросы расчета температурных изменений длины трубопроводов из полимерных материалов при разных условиях прокладки.
Водоканал скорее всего "боится" применять полиэтиленовые трубы, отсюда и требования по проведению расчета для 20 м трубопровода.
Цитата(miter @ 19.6.2019, 9:01)

Часто подобные замечания снимаются после 5 минут телефонного разговора с автором замечания

Прикиньте на пальцах для разницы в 10 и 20 градусов, чтобы было чем оперировать в разговоре. Хотя я сильно
сомневаюсь, что на 2метровой глубине темепература на 20 градусов скачет
Температура монтажа трубы может быть например +25, а когда закопают и дадут воду станет +5)
Инженер по ВК
20.6.2019, 15:01
Спасибо,отдала на проверку,жду замечаний)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.