Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спаренные пожарные краны
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
TAUROS_87
Вопрос про спаренные пожарные краны:

Имеется два стояка идущих рядом, на каждом установлен пожарный кран на высоте 1,35 м. которые размещаются каждый в своём шкафу (рис 1).

Но не везде ширины стены хватает для установки двух шкафов рядом по горизонтали. Хочется разместить их один над другим (рис 5).

Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю что такие краны не являются спаренными? Раз не спаренные - то допущение (п.4.1.13 СП10) установить один на высоте 1,35, а другой на высоте 1 метр - применять нельзя.

2. Можно ли установить два пожарных шкафа друг над другом и вывести в них краны от разных стояков (рис 5) я вижу тут только нарушение в том что не будет выполнено условие размещения на высоте 1,35. Хотя если воспользоваться допуском +/- 0,15 м и один кран вывести на высоту 1,5 м а другой на высоту 1,2 м , приставить шкафы плотно друг над другом и вырезать в них новые отверстия чётко под краны на высоте 1,2 и 1,5 - то наверное всё будет хорошо.

3. Если второй вывод верный то имеет ли значение брать два одинарных шкафа и ставить их друг над другом (рис 5) или брать один двойной вертикальный (рис 2) ?

4.Если у меня есть два спаренных крана (два крана от одного стояка), на каких высотах их нужно выводить? можно конечно на одной высоте но на разные стороны от стояка, но а если в одну сторону - то на высоте 1 и 1,35? Обязательно ли для них брать двойной вертикальный шкаф (рис. 3)? Или можно взять два одинарных (рис 4)?

Martin Hammer
Подумайте, как будут крутить вентиль, если он находится на уровне/выше верхней рамки?
Сами напоролись на то, что дверки у шкафов ниже вентиля, т.е. придется ломать руку в двух плоскостях, чтобы открыть кран.
Больно и нежелательно.
А местный пожарный человек говорит что-нибудь?
BTS
Цитата(TAUROS_87 @ 20.6.2019, 16:01) *
1. Правильно ли я понимаю что такие краны не являются спаренными? Раз не спаренные - то допущение (п.4.1.13 СП10) установить один на высоте 1,35, а другой на высоте 1 метр - применять нельзя.



Внимательно читайте СП. 1,35 +/- 0,15

Пример установки см. https://www.npopuls.ru/products/pozharnye-s.../320-21nok.html
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.