goldenlife
Добрый день. Прошу помощи.

Есть ПЛК TWIDO с модулем аналоговых входов TM2AMI8HT (0-20мА) на 8 аналоговых входов и есть два преобразователя частоты: Danfoss VLT5027 и Altivar 312 (мощность до 5квт).

Задача стоит такая:
Нужно получить с этих ПЧ аналоговые сигналы (значение скорости/тока). Как подключить клеммы ПЧ к модулю (схемы подключения из мануалов прикрепил)?

Доп.вопрос - как быть с общей точкой COM ПЧ и модуля и "нулём" блока питания?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
goldenlife
После недолгих изучений ГОСТов и ПУЭ, и других тематических форумов было принято решение (и оно верное и единственное) - этол соединение всех COM-клемм от ПЧ, 0vdc от БП, и "-" модулей ПЛК в одну точку.
И очень жаль что у нас отсутствует физическая FE, к которой можно это было всё направить. У нас только L1,L2,L3,NPE.
Спасибо за "просмотры".