Коллеги, добрый день! Есть арендуемые офисные помещение в бизнес-центре с выделенной на эти помещения холодильной мощностью. В связи с перепланировкой помещений этой мощности не хватает, а именно 7.5 кВт. Также есть технологический холод для серверной, который практически не будет использоваться. Параметры теплоносителя тех.холода - вода 35/40 C, 28 кВт. Планирую использовать данный тех.холод для охлаждения офисных помещений(Опен спейса), а именно забрать недостающие 7.5 кВт. Вообще подобная идея реализуема? Если да, то какой тип оборудования наиболее бюджетен для этой цели? Кто-то подобное реализовывал?
Skaramush
10.7.2019, 13:02
Вы ещё раз свой текст перечитайте, пожалуйста. Ничего не хотите исправить/дополнить?
Цитата(Skaramush @ 10.7.2019, 13:02)

Вы ещё раз свой текст перечитайте, пожалуйста. Ничего не хотите исправить/дополнить?
Есть офисные помещения с серверной, есть выделенная холодильная мощность для помещений(вода 6/11), n кВт + выделенная мощность для серверной(вода 35/40), х кВт. n кВт для офисных помещений не хватает для обеспечения комфортных климатических условий. Возможно ли задействовать часть х кВт серверной для охлаждения офисных помещений? Какое оборудование для этого возможно использовать?
Попробовал еще раз сформулировать вопрос
Цитата(vian13 @ 10.7.2019, 15:31)

выделенная мощность для серверной(вода 35/40),
Это холод?
Офисные помещения - какая вентиляция?
Skaramush
10.7.2019, 15:36
Серверная охлаждается водой 35/40?
35/40? Для холода? Хрень какая-то
По отношениям с эксплуатирующей организацией лучше общаться с ними. Чаще всего даются конкретные ТУ под конкретные нужды. Они же ваш проект будут согласовывать. Чтоб не делать лишней работы лучше обратится туда и спросить.
Цитата(Skaramush @ 10.7.2019, 15:36)

Серверная охлаждается водой 35/40?
Да, теплоноситель для серверной - вода с параметрами 35/40 градусов.
Цитата
Да, теплоноситель для серверной - вода с параметрами 35/40 градусов.
Тогда у вас отопление.
Цитата(Амиго @ 10.7.2019, 15:53)

Тогда у вас отопление.
У меня дома зимой, в целях экономии, в отопительном контуре как раз такую температуру держу.
По зиме, при такой температуре, получается, что освежает
Цитата
У меня дома зимой, в целях экономии, в отопительном контуре как раз такую температуру держу.
Для теплых полов как раз подойдет. )
Для отопления... освежает. Да. Одеяла и теплый свитер. Ну я бы топил нещадно еслиб рядом жил. )))
Цитата(Амиго @ 10.7.2019, 15:53)

Тогда у вас отопление.
Я вообще не сталкивался с серверными, но настолько как мне поверхностно известно такие параметры теплоносителя для серверных необходимы для того, чтобы градирня могла охладить воздухом жидкость в любое время года
пипец. )))
Вам тогда чиллерок надо забабахать... Это не по вам задача, уж простите. Даже на 28 кВт. Выложите скан ТУ.
Цитата
Серверная охлаждается водой 35/40?
Такие параметры теплоносителя используются для отвода тепла от моноблоков прецизионных кондиционеров.
Наверняка там даже не вода, а раствор гликоля, циркулирующий через сухие градирни.
Один из вариантов стандартной схемы. Чего так все возбудились то...
Цитата(Амиго @ 10.7.2019, 16:51)

пипец. )))
Вам тогда чиллерок надо забабахать... Это не по вам задача, уж простите. Даже на 28 кВт. Выложите скан ТУ.
Нельзя чиллер. Я вообще изначально предлагал добавить сплит систему, но служба эксплуатации не разрешила устанавливать наружный блок на кровлю.
Тогда надо ставить теплообменник, во - вторичном контуре - вода 7-12, которая будет подаваться на фанкойлы в офисных помещениях
Делали такую схему для ЦОДА, моноблочные чиллеры стояли во дворе здания.
Цитата(Wiz @ 10.7.2019, 17:02)

Такие параметры теплоносителя используются для отвода тепла от моноблоков прецизионных кондиционеров.
Наверняка там даже не вода, а раствор гликоля, циркулирующий через сухие градирни.
Один из вариантов стандартной схемы. Чего так все возбудились то...
Вы выпали... никто не спорит, что горячий контур 40/35 в градирню. Но прочтите 1 пост. Автор хочет использовать для кондиционирования офиса: 35/40
Цитата(Барабан @ 10.7.2019, 17:07)

Тогда надо ставить теплообменник, во - вторичном контуре - вода 7-12, которая будет подаваться на фанкойлы в офисных помещениях
Делали такую схему для ЦОДА, моноблочные чиллеры стояли во дворе здания.
А как насчет теплового насоса? с такими параметрами он может работать
Я ошибся, конечно)) с параметрами 40-35 не получится охладить воду с параметрами 7-12
Цитата
Нельзя чиллер. Я вообще изначально предлагал добавить сплит систему, но служба эксплуатации не разрешила устанавливать наружный блок на кровлю.
Воооот. Вырисовывается чего то понятное.
Скан ТУ в студию и все окончательно станет понятно.
Чиллера не только с воздушным охлаждением бывают
Цитата(jota @ 10.7.2019, 15:35)

Это холод?
Офисные помещения - какая вентиляция?
Присоединяюсь к вопросу.
Учитывая сообщения ТС, у меня вообще нет уверенности, что потребный холод для офисов подсчитан правильно, хватает его или не хватает, и, если, действительно, не хватает, то сколько именно.
Цитата(vian13 @ 10.7.2019, 12:43)

Планирую использовать данный тех.холод для охлаждения офисных помещений(Опен спейса), а именно забрать недостающие 7.5 кВт.
Про вентиляцию я задал не праздный вопрос. Если в офисах вентиляция без рекуперации, то тепло зимой и холод летом выбрасываются. Применив рекуперацию, часть холода можно вернуть и может не придётся искать доп. холод.
Цитата(jota @ 11.7.2019, 0:02)

Про вентиляцию я задал не праздный вопрос. Если в офисах вентиляция без рекуперации, то тепло зимой и холод летом выбрасываются. Применив рекуперацию, часть холода можно вернуть и может не придётся искать доп. холод.
Полагаю, там нет для этих офисных помещений.индивидуальных вентсистем, которыми можно манипулировать. ТС пиСал:
Цитата(vian13 @ 10.7.2019, 12:43)

Есть арендуемые офисные помещение в бизнес-центре с выделенной на эти помещения холодильной мощностью.
Тогда, скорее всего, есть вентсистемы бизнес-центра также с выделенным расходом притока/вытяжки для этой арендуемой площади.
Странная Белка
29.7.2019, 17:44
На эти несчастные 7,5 кВт дешевле два сплита повесить. Тип внутреннего блока подобрать исходя из планировки помещения.
А мона и холмашинку с водяным ТО для кондера - у Кливета такие есть YPR назывались и нижняя по мощще как раз на 10 квт.
Какой смысл предлагать какие-либо варианты, если нет информации, разрешит ли УК вообще устанавливать дополнительно что-либо для этой арендной площади? А если разрешит, то что и где.