Цитата(HVACeng @ 14.7.2019, 9:14)

Есть ли возможность у мультисплит систем или VRF систем возможность подвода электропитания к внутренним блокам, а уже от них к наружному блоку?
Для бытовых мультисплатов (серия MXZ) такая возможность есть.
Для VRF-систем - нет. Там по умолчанию раздельная подача питания (на внутренние блоки: 220В, 1Ф. На наружный блок: 400В, 3Ф).
P.S. судя по Вашему вопросу, Вы имеете слабое представление о VRF-системах.
С уважением...